扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 445? 项目名称:仪征市综合客运枢纽项目 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年07月10日 江苏省建设厅制

1 扬州新润水务建设工程有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 仪征市综合客运枢纽项目项目施工图设计文件进行了审查,形成 审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年七月十日 (审查机构公章) (附20页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 仪征市综合客运枢纽项目 建设单位 扬州新润水务建设工程有限公 司 项目地址 仪征市 建筑总高度 36.25 M 建筑面积 64843.2 M2 建筑层数 地上9层地下1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2017-6-29 勘察单位 中设设计集团股份有限公司 资质等级 甲级 设计单位 中设设计集团股份有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?幕墙可见光反射比0.3>

0.2,不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173- 2014第6.5.4条要求.

(三)设计深度和其他问题: 1.?设计绿建二星,应有满足此标准的对照表;

绿色专篇无超标排放的污染物交代不 全面. 2.?设计公共建筑节能设计使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 3.?公共建筑存在 地上采暖空调房间的地下室顶板 ,应按照江苏省节能设计标准 执行. 4.?设计门窗洞口大样图中,窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚. 5.?屋面设置太阳能集热板,应有具体的构造大样图. 6.?设计因外窗得热系数不满足规范要求等,缺少权衡判断的计算书. 7.?设计天窗建议使用阳光控制玻璃,满足传热系数、太阳得热系数的要求. 8.?采用性能化设计权衡判断还应符合《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规 定》的前提条件.K和SHGC同时不满足不得权衡. 9.?计算中砂加气参数取值0.18*1.0不对,且未按框架实际情况加权,应修改重新计 算. 10.?窗墙比应按单一立面计算. 11.?混凝土屋面不应采用岩棉做为隔离带. 12.?开窗面积不足的应采取通风措施. 13.?挑空板计算岩棉板应修正,专篇表格错误.挑板保温应采取有效防空鼓脱落的措 施. 14.?核实仅靠120混凝土板满足撞击声小于75dB的可行性. 15.?应交代清楚保温界面位置,宜采用图示. 设计人 蒋新兴 专业负责人 康文峰 审核人 夏明 注册师 康文峰 执业印章号 3200351-006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-30

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.?

(二)违反 强标 之处:?

(三)无其他. 设计人 高浩伟 专业负责人 高浩伟 审核人 施红 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-07-03

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、能耗监测系统设计深度不够.

2、未见汽车库CO探测系统相关电气设计.

3、补充完整水泵、电梯的节能控制要求;

节能指标中缺灯具色温、各场所实际设计 LPD和照度值等指标要求,可采用江苏省标准的节能专篇格式.

4、节能专篇中走廊、候车室、售票厅等处的节能指标值标注不正确;

缺车库等处的节 能指标值.

5、缺售票厅、行李认领、候车厅、厕所等场所LPD值要求.

6、卫生间排风机应单独计量. 设计人 吉香辉 专业负责人 陈鹏 审核人 陈鹏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-07-07

6 (暖通节能)专项审查

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、本栋公共建筑面积大于2万平方,且采用土壤源热泵,应对空调负荷进行全年逐时 计算,配置设备应说明冬夏季的能量补偿方式,不符合DGJ32/J?173-2014第8.2.4条和GB50189-2015第7.3.1条.

2、售票大厅空调回风受条件限制采用土建风道时,应采取可靠的绝热措施,不符合 GB50189-2015第4.3.18条.

3、绿色设计专篇中应说明设置建筑设备管理系统对建筑设备系统进行智能化监控管 理,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.8条.

4、电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的IP?LV值未提供,不符合GB50189- 2015第4.2.11条.

5、绿色设计专篇中用能计量装置应选择有,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.10条.

6、用户侧水系统应确定空调水泵频率下降速率值,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.4-5条.

7、冷热源原理图中虽有用能计量,但设备材料表无具体性能参数,不符合 DGJ32/?TJ111?-2010第4.3.8及4.2.2条的规定.

8、冷水机组的冷冻水出水温度应说明根据室外空气温度的变化进行阶段性调整,符合 DGJ32/J?173-2014第8.5.6-2条.

9、绿色专篇中的空调水泵的耗电比的计算系数,应符合GB50189-2015第4.3.9条.

10、地源热泵系统低位热源侧的冬夏季设计应为变流量,应符合DGJ32/J96-2010第4.3.12.4条.

三、设计深度和其它问题:

1、GB50176-93已更新,请使用新版. 设计人 张倩玮 专业负责人 张倩玮 审核人 高浩伟 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

10 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 2017-07-05

7 (暖通节能)专项审查

2、地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制,人群密集场所对CO2浓度进行实时监测 和控制,平面图和机房详图中应设有监测探测点和控制设备,设计深度需满足《江苏 省绿色建筑施工图设计文件编制深度》规定.

3、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率?F 的最低限值要求.

4、新风机组、空调机组宜设置粗中效过滤器,参DGJ32/J?173-2014第8.4.4条.

5、空调机组、新风机组等设备的水量调节阀宜采用等百分比流量特性的二通电动调节 阀,见DGJ32/J?173-2014第8.3.6条.

6、水源热泵机组应提供压缩机形式、定频变频的说明.

7、未提供规定性指标节能计算书及风、水系统水力计算书,请补充.

8、说明中采用水源热泵机组的EER和COP,应为地源热泵机组,请校核.

9、空调系统风机的单位风量耗功率计算表中的过滤器形式应为粗、中效过滤器.

10、绿色说明中空调系统图纸未见全热交换器,请校核.

11、绿色说明中地源热泵系统图纸未见闭式冷却塔,请校核.

12、绿色说明中空调系统凝结水回收供冷却塔使用图纸未见布置,请校核.

13、绿色说明中说明中出现的溴化锂机组,锅炉等设备应校核.

14、地源水提供给发电机冷却使用控制应有说明和布置. 设计人 张倩玮 专业负责人 张倩玮 审核人 高浩伟 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

10 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 2017-07-05

8 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.?设计地下室、一层、二层(包括司乘公寓)设计配电间设置乙级防火门.不符合 《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.2.7条规定(屋面直通室外配电间也不可采 用普通门).修车库上方通风设备与相邻空间未采取防火分隔措施同样违反 GB?50016-2014?6.2.7. 2.?设计一层平面消防控制室应设置挡水门槛,应符合GB?50016-2014第8.1.8条规 定.

(二)违反 强标 之处: 1.?设计交代无障碍停车位的数量按照总停车位的0.5%,不符合《无障碍设计规范》 GB?50763-2012第8.1.2条规定. 2.?设计交代窗台粉刷设置6%的排水坡度跑坡向室外,不符合DGJ32/J16-2014第9.1.3 条规定. 3.?设计上人屋面防水层的保护层使用40厚C20细石混凝土,不符合DGJ32/J16-2014第10.2.1条规定. 4.?设计电梯门应符合GB?50016-2014第6.2.9条规定. 5.?地下一层配电房长度大于7.0米(9.0米左右),应增设门(防化值班室兼配电 室).设计不符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005第8.3.1条规定. 6.?地下室汽车库柱等阳角部位应考虑防撞措施;

汽车坡道上方应设置防坠落设施, 应符合《车库建筑设计规范》JGJ?100-2015第4.4.

6、4.4.8条规定. 7.?设计钢结构部位(屋顶天窗)应交代钢结构的耐火等级要求,应符合GB?50016- 2014第5.1.2条规定. 8.?设计平面、立面灭火救援窗交代不明确,同时应符合GB?50016-2014第7.2.5条规 定. 9.?地下汽车坡道与基地道路应保持不少于7.5m的安全距离,应符合GB?50352-2005第5.2.4条. 10.?楼梯梯段宽度达三股人流的应设双侧扶手扶手,梯段双侧均为墙的应设靠墙 设计人 蒋新兴 专业负责人 康文峰 审核人 夏明 注册师 康文峰 执业印章号 3200351-006 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-30

9 (建筑)专业审查意见 扶手,应符合GB?50352-2005第6.7.6?条. 11.?二层开向发车平台的门开启不得跨越变形缝,应符合GB?50352-2005第6.10.4 条.17轴门存在同样问题. 12.?通风管道出屋面高度应符合GB?50352-2005第6.14.4条(不上人屋面的0.6指屋面 建筑完成面至洞口底). 13.?6厚钢化玻最大许用面积为3m2,部分外窗分格过大已超过,不符合《建筑玻璃应 用技术规程》JGJ?113-2015第7.1.1条.?

(三)设计深度和其他问题: 1.?《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照JGJ113-2015执行. CJJ14-2005,DGJ32/J?07,06J403-1,02J401,苏J01-2005废止. 2.?设计卫生间的平顶应有防潮措施. 3.?平屋面1,设计停车屋面分隔缝12mm,双向@300,不正确. 4.?外墙基层应设置界面剂,同时外墙

1、2基层宜设置防水层构造. 5.?设计地面

1、2素土夯实应交代压实系数的要求. 6.?地下室顶板为种植顶板,最上层的材料为1.2厚高密度聚乙烯土工膜,应考虑耐根 穿刺的功能.种植顶板应设滤排水层. 7.?地下室设置集水坑间距不宜大于40米(如社会停车部位);

汽车坡道侧墙应设置 导向标志. 8.?设计自动扶梯底坑应有排水措施;

自动扶梯与障碍物间应有安全距离. 9.?应考虑消防车道与登高场地不被占用及防止消防车误入未考虑消防车荷载的区域 的措施. 10.?地上汽车坡道和车库出入口也应考虑良好的视距和缓冲距离. 11.?水管井,检修门等设置应符合苏建城[2016]669号文的要求. 12.?建筑装饰蒙皮不应影响疏散楼梯间自然通风采光. 13.?一层二层?行包库房面积过大,应考虑两个安全出口.首层19-20轴间配套用 设计人 蒋新兴 专业负责人 康文峰 审核人 夏明 注册师 康文峰 执业印章号 3200351-006 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-30

10 (建筑)专业审查意见 房面积也过大,同样. 14.?楼梯计入疏散宽度的值应取楼梯间门净宽(应扣门框)和梯段宽度之间的较小 值.楼梯门宽度应与梯段匹配. 15.?疏散距离应按可通行的路径计算,路径上设栏杆的,应避开栏杆折线计算.? 16.?利用发车平台疏散,但发车平台与室外地面没有人行垂直交通,人流疏散和车流 疏散混杂不合理不安全. 17.?玻璃顶设计排水坡度3%太小,高低跨屋面交接处应考虑防冲刷措施. 18.?M~N轴汽车坡道同时也是M~N轴间车库、储物间、配电间的屋面,仅按楼面2做法 错误,应设防水加强措施.坡道隔墙与混凝土板交接处也应泛水处理. 19.?发车平台与站房间设有变形缝,应正确交代屋面变形缝大样,妥善处理高差防水 等. 20.?不锈钢栏杆长度大于4m的,栏杆壁厚不应小于2.0. 21.?未见石材幕墙层间封堵大样交代(GB?50016-2014?6.2.6). 22.?玻璃幕墙设置应符合苏建函科〔2015〕297号文的相关规定,隐框幕墙禁用,幕 墙玻璃应采用均质钢化或超白玻璃玻璃,幕墙处应有防护措施设计. 23.?汽车坡道应设导向标识.停车位发车位应设车挡. 24.?母婴的无障碍卫生间应设多功能台. 25.?建施09-01?8节点中层间封堵应在7.0标高截断铝板饰面与主体梁墙之间空腔方为 有效. 26.?LT3一层平面地上地下楼梯间门之间的水平距离也应控制应不小于1m(GB?50016- 2014?6.4.1-1). 27.?风机房门还应满足隔声要求.FC6018?应交代清楚耐火等级.28.?应完善人身安 全防护措施设计:a)?6.9标高坡道洞口周边栏杆高度和大样应有明确;

b)中庭扶梯开 口周边栏杆下口不应留空,其高度宜参JGJ48?4.1.6-4加高;

c)应控制自动扶 设计人 蒋新兴 专业负责人 康文峰 审核人 夏明 注册师 康文峰 执业印章号 3200351-006 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

13 ........