编辑: 迷音桑 | 2015-02-19 |
4 -
第二章 系统结构组成 §2.1 系统结构组成: 系统组成的屏面示意图如下图,其基本组成部件及功能如下: A.监控模块: 监控模块进行系统管理,对系统的交流监控单元 HAU
02、直流监控单元 HDU
02、开关量监控单元 HKU
02、 绝缘监测单元 HJU
01、18 节蓄电池巡检仪 HBU01 中采集到的信号进行统一管理,实现电池智能化管理、系统、报警,使分布式集中监控的模式成立并实现后台远程通讯功能. 监控模块配置下位机:交流检测单元 HAU02,直流检测单元 HDU02,开关量信号单元 HKU02;
选配单元: 绝缘监测单元 HJU01,18 节蓄电池巡检仪 HBU01,108 节蓄电池巡检仪 HBU02. 交流监测单元 测量双路三相交流输入电压、电流、交流接触器状态. 通过 RS485 串行接口将检测的信息传送给电源系统监控模块,作为监控模块管理电源系统和处理故障 告警的依据. 根据测量的交流输入电压自动完成双路交流输入的自动切换;
实现双路交流互为备用供电. 直流馈电监控单元 测量直流馈电的输出参数和馈电元件的工作状态. 监测合母输出电压、电流;
控母输出电压、电流、电池充放电电流和环境温度等模拟量;
通过 RS485 串行接口将检测的信息传送给电源系统监控模块,作为监控模块管理电源系统和处理故障告警的依据. 开关量监控单元 电池熔断器状态、电池开关状态、合闸开关状态、控制开关状态、绝缘监察继电器状态降压模块工作 状态等开关量采集到此监控单元中,自行控制,并通过 RS485 口上报至监控模块. 绝缘监测单元 实现系统母线和支路绝缘状况监测,产生告警信号并上报至监控模块,同时具有告警干接点输出;
单 个绝缘监测单元可测量
30 路支路输出,绝缘监测单元可进行并机扩展. -
5 - 18# 13# 8# - + 1# HS系列直流变换器 HU3系列逆变模块 220V不间断交流输出配电 48V直流输出配电 220V直流输出配电 H-PSM系列监控单元 HR系列整流模块 输入配电,表计,降压 HBU01 电池巡检仪 11# 12# 7# 6# 4# 5# 监控装置 2# 3# 至充电柜 至充电柜 + - + - - + - - + 10# 9# - + - - + 17# 16# 15# 14# - + - - + HL HD1 PV1 PA1 HD2 PV2 PA2 B.充电模块(高频开关模块):完成 AC/DC 变换,实现系统基本功能. C.交流配电:将交流电源引入分配至各个模块,具备两路交流输入互投电气、机械功能. D.避雷装置:使用 C 级防雷器,防止交流处引进浪涌及雷击,保证系统运行的稳定性. E.直流馈电输出:将直流输出电源分配至每一路输出. F.母线电压调节:控制降压硅链投入节数,使直流母线电压保持在额定范围. G.闪光输出:系统可根据需要选配闪光母线输出. H.蓄电池:交流断电时,由蓄电池对直流负荷供电;
合闸大电流输出时也由蓄电池对其进行供电. I.蓄电池巡检仪: -
6 - HBU01:支持
18 节蓄电池单体电压监测,负责采集两组环境温度,测量精度可达 5%,受主监控器控制;
HBU02:提供1
0 8 节单体电池检测,可测量任意规格电池,或者多节电池串连测量;
提供电池总电压 与电池电流的测量;
提供电池温度监测, 监测电池体表温度或电池安装环境温度;
通过LCD 和按键校准各 种测量值;
有标准RS-232和RS485接口,直接与上位机通讯;
系统配备LCD显示屏、薄膜键盘、声光告警器;
通过LCD 显示屏显示系统工作信息;
通过薄膜键盘配合LCD显示可以方便快捷的完成系统的配置和参数的修 改;