编辑: 迷音桑 2015-02-19

系统根据设置参数自动处理系统告警,并用汉字显示系统故障内容,同时发出声光报警. §2.2 系统主要接线方式: 在实际设计过程中用户可能要求不同接线方式以满足其要求,可以按照以下8 种标准接线方式组屏 单电池组单母线 分段: 无降压装置H-GZDW30 有降压装置H-GZDW32 有降压装置H-GZDW34(控制母线自带模块输出) 单电池组单母线不分段: 无降压装置H-GZDW31 有降压装置H-GZDW33 有降压装置H-GZDW35(控制母线自带模块输出) 双电池组双组充电模块双母线:无降压装置H-GZDW40 有降压装置H-GZDW41 有降压装置H-GZDW42(控制母线自带模块输出) -

7 -

第三章 系统监控模块

第一节 功能描述 PMU-S20 监控模块主要提供给合作厂家组成直流系统,可应用于各类变电站和各类用户变和其他需要 直流供电的场合.配合我公司的电力高频开关整流模块及采集模块,PMU-S20 监控模块可完成智能化电池 管理和直流系统监测及告警.PMU-S20 监控模块具备远程管理功能,可用于自动化要求高的无人职守电站. §3.1.1 使用环境 工作温度:-5℃~40 ℃ 储存温度:-40 ℃~85 ℃ 相对湿度:≤95%(40±2 ℃) §3.1.2 技术指标 供电电压输入范围:85~320VDC 二路交流电压测量: 输入:0~5VDC 标准信号(交流采样板) 测量范围:0~500VAC 误差:±5V 两路母线电压测量: 输入:直接采样母线电压 测量范围:0~320VDC 精度:0.5% 一路负载电流和一路电池电流测量: 输入:0~5VDC 标准信号(采样霍耳) 测量范围:0~霍耳的满量程电流值 精度:霍耳满量程的 0.5% 一路温度测量: 输入:0~5VDC 标准信号(温度变送器) 测量范围:0℃~100℃ 精度:±2℃ 开关量测量: 输入:开关常开节点信号 测量范围:15 路馈出支路空开跳闸告警信号 电池熔丝通断状态 绝缘继电器告警状态 交流空开跳闸告警信号 -

8 - 防雷器故障信号 外接干接点告警信号输出: 输出:1 路系统故障常开常闭接点 输出:3 路分类故障告警继电器常开输出,故障类型可通过监控模块设置. 也可作为硅链调节控制输出,可在监控中设置. 接点容量:220VDC/0.2A,250VAC/3A 两路交流互投控制信号: 输出:开关常闭节点信号 节点容量:250VAC/5A §3.1.3 保护与报警功能描述

1、电池均充保护功能描述 根据用户设置的均充保护时间,完成对电池进行均充保护

2、报警功能描述

15 路馈出支路空开跳闸告警,电池熔丝断、交流空开跳、防雷器故障告警 绝缘故障告警 交流过欠压、缺相、停电告警(交流电压键查看充电模块当前数据: 如果系统配置有多个模块按下页可查看后续的模块数据. 蓄电池电压/电流/容量/温度 电压: 242.0 V 容量:

100 Ah 电流: 0.5 A 温度:

25 ℃ 均充:

0 天5小时

30 分 上页 返回 下页 蓄电池单体电压 1:12.4 V 4:12.2 V 2:12.4 V 5:12.2 V 3:12.4 V 6:12.2 V 上页 返回 下页 蓄电池单体电压 19:12.4 V 20:12.4 V 上页 返回 下页 母线对地电压 正对地电压 U+: 121.0 V 负对地电压 U-: 121.2 V 上页 返回 下页 馈出支路电阻 1:

999 kΩ 4:

999 kΩ 2:

999 kΩ 4:

999 kΩ 3:

999 kΩ 5:

999 kΩ 上页 返回 下页 馈出支路电阻 19:

999 kΩ 20:

999 kΩ 上页 返回 1#模块数据 电压: 242.2 V 电流: 2.0 A 状态: 合母 / 开机 返回 下页 -

17 - 在主菜单屏按键可查看系统当前告警数据 在主菜单屏按键可查看系统历史告警数据 在主菜单屏按键弹出密码输入菜单: 如果输入维护级密码

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题