编辑: 过于眷恋 | 2015-02-25 |
12 3 基本规定 3.0.1 全装修住宅室内装饰装修工程必须具备完整的施工图设计文件, 承担装饰装修工程设 计、施工的单位应具备相应的资质. 3.0.2 全装修住宅室内装饰装修工程的设计应符合国家和浙江省现行有关标准的规定. 3.0.3 全装修住宅装饰装修工程宜采用工业化生产的成品部件, 所用材料、 部品进场时应进 行验收,并应符合下列规定:
1 材料、部品的品种、规格、包装、外观和尺寸等应验收合格,并应具备相应验收记录;
2 材料、部品应具备质量证明文件,并按相关标准进行复验,纳入工程技术档案;
3 检测的样品应进行见证取样;
承担材料检测的机构应具备相应的资质. 3.0.4 在保证功能的前提下,宜选择节能、节水、节材、节地的材料、部品. 3.0.5 全装修住宅室内装饰装修工程大面积施工前应做样板件, 材料、 工艺、 质量得到建设、 设计、监理单位的认可后方可进入大面积施工阶段. 3.0.6 全装修住宅室内装饰装修工程不得擅自拆除和破坏承重墙体, 损坏受力钢筋, 不得擅 自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施. 3.0.7 基层验收合格后,方可进行装饰装修施工.
13 4 防水工程 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于有防、排水要求的楼(地)面防水工程的质量验收. 4.1.2 楼(地)面防水工程验收时应检查蓄水试验记录. 4.2 楼(地)面孔洞封堵 主控项目 4.2.1 用于楼地面孔洞封堵的细石混凝土应符合设计要求和国家现行有关标准的规定. 检验方法:检查产品合格书、进场验收记录和复验报告. 4.2.2 封堵用细石混凝土的配合比、 强度、 抗渗等级应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定. 检验方法:检查检测报告. 4.2.3 孔洞封堵完成后,应对孔洞周边进行蓄水试验,不得有渗漏水现象. 检验方法:观察检查,核查资料. 一般项目 4.2.4 防水混凝土与穿楼(地)板的立管及洞口结合密实牢固,无裂缝. 检验方法:观察检查,核查资料. 4.3 找平层与保护层 主控项目 4.3.1 找平层与基层结合应牢固密实,表面平整光洁,无空鼓、裂缝、麻面和起砂;
立管根 部和阴阳角处理应符合设计要求. 检验方法:观察,用小锤敲击检查,........