编辑: 我不是阿L | 2015-02-27 |
3 ) 贮藏吨位(T) 标况下耗冷量(Kcal/h)
101 876.8
111 13320
102 933.7
118 14160
201 1831
232 27840
301 1801
227 27240 合计 5442.5
688 82530
5 t ――所选冷凝器形式的进出口水温差.对于立式冷凝器, t=1.5~3 o C. ts1=27.7+3.3=31 o C ts2=31+2=33 o C tk=(31+33)/2+6=38 o C 冷间的冷却设备的蒸发温度 t0 为: t0= t―t o C [1] 式中: t ――库房温度 , o C;
t――冷间冷却设备计算温差,冷风机t =7~10 o C. t0= t―t =0―8= -8 o C 经查《空气调节用制冷技术》中氨的 LgP―h 图,得到 t0 对应蒸发压力 P0=14.989 Bar tK 对应冷凝压力 PK=3.2147 Bar LgP 主要参数: Bar P0=14.989 Bar H2=2010 KJ/Kg PK
3 2 PK=3.2147 Bar t0= -8 o C P0
4 '
1 1 tK=38 o C H1=1780 KJ/Kg Qv=630 Kcal/m
3 H1 H2 H KJ/Kg 制冷循环的 LgP―h 图 在制冷循环系统中,工质的压缩比 PK/ P0=14.989/3.2147=4.66≤8, 根据《冷库设计规范》 ,可以采用单级蒸汽压缩式制冷循环.因此,高温库 采用单级压缩即可以满足要求. (2)高温冷库的各种库温相同,其制冷系统一般采用并联式系统,以便
6 某些设备可以互为备用. 3)制冷主机及辅助设备的选择 (1)方案一 ①压缩机的选择 目前,国内冷库制冷系统,主机形式有:活塞式压缩机和螺杆式压缩 机. 根据《冷库设计规范》6.3.2 条, 《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.2 条,规定: a. 根据各冷间蒸发温度机械负荷的计算值,分别选择压缩机.台数不宜 过多,一般不设备用机;
较大制冷装置压缩机不少于
2 台,多台压缩 机易大小搭配. b. 当PK/ P0≤8 时,应该选择单级压缩机(活塞式压缩机,螺杆式压缩机 均可) . c. 压缩机系列不宜超过
2 种,若仅有
2 台,易选同一系列. d. 压缩机所需的功率,应该进行校核计算. 计算选择压缩机的台数及确定型号: 选择确定单台压缩机的型号,查出标准工况制冷量 Q0'
. 台数 n 为: ∑ ≥ =
2 / '
0 Q Q n 然后,列出制冷压缩机参数表并校核其功率. 选择
2 台4AV10 型活塞式制冷压缩机. 大连冷冻机股份有限公司: 冰山集团生产;
标准工况制冷量:54 KW ;
标准工况下轴功率:16 KW ;
重量:553 Kg;
工质: 氨NH3 ;
形式: V;
汽缸直径:
100 mm ;
活塞行程:70 mm.;
汽缸数:
4 个;
主轴转速:
960 r/min;
活塞行程容积:126.6 m
3 7 能量调节范围:0,1/2,1;
进气管径:50 mm;
排气管径:50 mm;
曲轴箱装油量:12 Kg;
冷却水耗水量:500 Kg/h;
L1915*B845;
校核其所配电动机的功率: ( ) m d i h v h h v v p η η η η
1 2
1 15 .
1 ~
10 .
1 ? = 式中,ηv 一一活塞压缩机的容积效率;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =
1 085 .
0 94 .
0 1
1 2 m v p p η p1 一一 t0 对应蒸发压力 P1=14.989 Bar;
p2 一一 tk 对应冷凝压力 Pk=3.2147 Bar;
m 一一多变指数.对于氨,m=1.28;
ηd 一一传动效率,直联为1.0;
1. 10~1.15 一一余量附加值;
2. ηi 一一指示效率取0.85;
ηm 一一摩擦功率.取0.9. 代入数据,得到 %
2 .
74 = v η p=25.6 KW ≤30 KW 因此........