编辑: 645135144 2015-02-28

罐车( 槽车) 库、 瓶库等为甲类库房, 其耐火等 级为

一、 二级.

6 .

2 .

2 充装站 甲类厂房与 甲类库房必须符合如下条件 : a )厂房、 库房 内应采用不发火花地面 .如采用绝缘材料作整体面层时 , 应采取防静 电措施.地下不 得设地沟 , 如必须设置时 , 其盖板应严密或填砂充实, 或采用强制通风措施. GB

1 7

2 6

7 -1

9 9

8 b ) 厂房、 库房应采用混凝土柱、 钢柱框架或排架结构, 当采用钢柱时, 应采用防火保护层. c ) 厂房、 库房应有必要的泄压设施, 泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积, 易于泄压的门窗、 轻 质墙体也可作为泄压面积.作为泄压面积的轻质屋顶和轻质墙体每平方米重量不宜超过

1 2

0 k g '

.泄压 面积与厂房( 库房) 体积比( mz / m3 ) 宜为. .

0 5 ^ -

0 .

2 2 , ( I ) 建筑面积( 单层) 超过

1 0

0 m, 或同一时间生产人数超过 5人的生产厂房应至少有两个安全出入 口.e)厂房或库房顶部应设避雷 网并接地 , 其接地电阻应小于

1 0 f

2 .

7 充装站的设备、 管道条件 了1 液化石油气贮罐( 以卜简称贮罐) 及其他压力容器

7 .

1 .

1 贮罐及其他压力容器应符合 G B

1 5

0 , 《 压力容器安全技术监察规程》 ( 劳动部

1 9

9 0 ) 的规定.

7 .

1 .

2 贮罐及其他压力容器应按《 压力容器使用登记管理规则) ) (劳动部

1 9

9 3 ) 的规定, 向劳动部门申 报办理使用登记 手续 .

7 .

1 .

3 贮罐的设计温度为

5 0 C, 了门.

4 贮罐的设计压力 a ) 丙烷贮罐设计压力为

1 .

7 7 MP a o b ) 对50℃时饱和蒸气压力低于或等于1 .

6 2 MP a 的混合液化石油气贮罐, 设计压力为

1 .

7 7 MP a o c ) 对50'

C时饱和蒸气压力高于

1 .

6 2 MP a的混合液化石油气贮罐及丙烯贮罐, 设计压力为

2 .

1 6 MP a . d ) 残液贮罐( 丁烷以上为主要成分) 设计压力为. .

9 8 MP a .

7 .

1 .

5 贮罐的充装里必须严格控制, 严禁超过贮罐的最大允许充装量. 贮罐的最大允许充装量按式(

1 ) 计算: W = o V ・ ・ ・ ・ . . ・ ・ ・ ・ ・ . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (1) 式中: W- 贮罐的最大允许充装量, t ;

中― 介质的重量充装系数 , t / m'

;

T一Txd,弧―装址系数, 一般取 . .

9 ;

容积经实际测定, 可取大于

0 .

9 , 但不得大于

0 .

9 5 ;

d , ― 设计温度下, 贮存液化石油气的密度, t / m '

;

V 贮罐的容积 , m'

.

7 .

1 .

6 贮罐应设a全启式安全阀.1

0 0 m

3 或100m'

以上的贮罐应设两个或两个以 i s 安全阀并应符合 如下条件: a )安全阀的开启压力不得超过贮罐的设计压力. b ) 安全阀应设放空管, 其管径不应小于安全阀的出1

1 管径.放空管应高出平台

2 m以仁并应高于 地面

5 m以卜.c)安全阀'

J 贮罐之间应设阀门, 在运行时此阀门应处于全开状态, 应有明显的全开标志并加铅封. 了.1.了贮罐必须设r f就地指示的液位计. 了门-

8 贮罐必须 设x就地指示的压力表.

7 .

1 .

9 贮罐宜设就地指示液化石油气液温的温度i 卜.7.1.10贮罐应设放散管 , 管 口应高于操作平台 2m以上且应高出地面 5m 以上.地下罐应高于操作 台面 2m 以上 .

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载