编辑: 烂衣小孩 2015-03-01

1 中空纤维膜纺丝系统-1

1024 头中空纤维膜纺丝线

1 德国

2 全自动透析器组装系统-1

400 万年产量合成膜封灌线

1 德国

3 中空纤维膜纺丝系统-2

1024 头中空纤维膜纺丝线

1 德国

4 全自动透析器组装系统-2

400 万年产量合成膜封灌线

1 德国

5 回收系统 /

1 常州冀德环保科 技有限公司

3 2.2.4 项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表 2-4. 表2-4 项目主要原辅材料消耗 序号 名称 单位 数量 来源

1 聚砜 PSU 吨/年160 德国进口

2 二甲基乙酰胺 DMAC 吨/年520 德国进口

3 聚乙烯吡咯烷酮 PVP 吨/年20 德国进口

4 聚氨酯胶 PUR 吨/年280 德国进口

5 聚碳酸酯外壳 PC 吨/年400 德国进口

6 包装材料(透析纸袋) 万套/年800 国内 2.2.5 水平衡 (1)用水情况 经调查,企业用水水源为自来水,用量为 59140m3 /a,包括生产用水、生活用水和 绿化用水. 生产用水主要为纯水装置和制冷装置用水,用量为 52800m3 /a;

生活用水主要为职 工日常生活用水, 该项目劳动定员

265 人, 生活用水量

4770 m3 /a;

绿化用水为

1570 m3 /a. (2)排水情况 项目生产过程用水循环使用不外排;

制冷系统循环排污水量

3600 m3 /a,纯水装置 浓水量

9600 m3 /a,循环水排污水、纯水装置浓水为清净下水,排入雨水管网. 生活污水经化粪池预处理后进入威高工业园污水处理中心,经处理达标后回用于 园区内的景观湖作为湖景的补充水源;

制冷系统循环水排污水、纯水装置浓水排入雨 水管网. (3)水平衡

4 59140

4770 1570 损耗1570 损耗954 自来水 生活用水 绿化用水 污水处理厂

3816 纯水装置 制冷装置

52800 38400

14400 雨水管网9600

21970 6830 补充清洗工序 补充检测工序

3600 雨水管网 图2-1 项目水平衡图(单位:t/a) 2.3 项目周边情况 威海威高血液净化制品有限公司合成膜(血液透析器)研发及产业化升级项目总 投资

29680 万元,位于山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路

20 号,项目东侧为 空地,西侧为新初张路,南侧为厂房,北侧临兴山路.平面布置见附图 2. 项目西北侧 560m 为四甲村,西北侧 800m 为乜家庄,北、南侧为威高高科技医药 工业园的其他厂房.项目周围主要环境保护目标见表 2-5. 表2-5 项目周边主要环境保护目标 项目 保护目标 相对方位 边界最近相对距 (m) 环境空气 四甲村 NW

560 乜家庄 NW

800 环境噪声 项目周围 200m 范围内活动的人群 地表水 初村河 W

400 地下水 项目区及周围地下水资源 2.4 项目变更情况 本项目无重大变更. 威高工业园污水处理中心

5 2.5 主要工艺流程及产污环节 2.5.1 合成膜透析纺丝生产系统 (1)配液 纺丝液配置:将储罐中的原料称重后自动传输到不锈钢罐体进行搅拌,聚砜通过 助熔剂聚(乙烯比咯烷酮,二甲基乙酰胺)的作用,在罐体内熔融后制成液体状的纺 丝液.加热介质为蒸汽,使用夹套加热. (2)纺丝、凝胶 将配好的纺丝液,通过循环管道利用精密计量泵和流量泵将液体传输到纺丝喷丝 板内,通过喷丝板后成型出空心纤维,再留入凝胶槽定型.冷却方式为水冷,间接冷 却. (3)清洗 因为空心纤维中有少量的助溶剂,清洗环节使用 95℃自来水在水洗槽中冲洗空心 纤维丝,使产品内不留助溶剂. 产污环节:空心纤维清洗过程中产生清洗废水,因清洗废水中含有助溶剂,导致 废水中 COD 较大,清洗废水经管道输送至配套建设的回收装置回收助溶剂,经过回收 后助溶剂重新用于配液工序,水则回用于清洗工艺,均不外排;