编辑: 旋风 话题热度:714 2019-07-16
关键词: 水压试验,锅炉,关于,对于,电厂,火电厂,有关,锅炉超,boiler,试验,火力发电厂,实验,关于火,火力发电厂锅炉,水压,超水压试验,电厂锅炉,形容,发电厂,鉴于 添加资源
资源与摘要 编辑
学冬欧巴么么哒
4锅炉热控、联锁、保护系统性能应符合要求:按有关规定和技术要求进行验收,定期校... 方可关人孔门 34 管道水压试验 升压过程过快 漏泄伤人 应缓慢升压,工作人员应避免站... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
GXB156399820
由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力 B.在准工作状态下,干式报警阀出口... 下列关于电厂消防设施的做法中, 错误的是( ) 。 A.消防控制室与主控制室合并设置 ... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
NaluLee
水压试验 8600+95Q 100Q 100Q 8~12 备注: ① 表中容量 Q 表示发电机组的额定功率(兆瓦) ; ② 超临界、超超临界锅炉运行 5 万小时以上的定期检验加收 80Q,运行 10 万小... ---摘自《特种设备检验检测收费标准(国家级)》
匕趟臃39
新建空压站、三坐标测量恒温室、静水压试验室、力学性能实验室及其他配套设施和辅助设施。","2015-2016","9088.38","7158.405","同意","1", ,"22","上海... ---摘自《信息表-初审通过》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
摇摆白勺白芍
石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统性能验收试验规范 DL/T 1050 电力环境保护技术监督导则 DL/T 1051 电力技术监督导则 DL/T 1149 火电厂石灰石/石灰—石膏湿法烟气脱硫系统运行导... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
捷安特680
锅炉再热器水压试验堵阀更换过程控制 山东电力建设第一工程公司 王能淼 刘立龙 张彬71 真空吸盘钻打孔工装设计与应用 中核工业二三建设有限公司 何永冬 何沿志 杨祥福 唐平72 ... ---摘自《安协〔2018〕9号》
梦三石
现如期供热,公司所属 8 家电厂全部成为热电联产企业。富热 350MW 热电 联产机组投运,实现公司超临界机组零的突破。哈热新机主厂房实现暖封 闭,完成锅炉水压试验、汽机... ---摘自《华电能源股份有限公司》
于世美
锅炉排汽放空 时其噪声声压值可达 140 dB [ 1] , 由排汽口喷射出来 的高速汽流噪声峰值出现在 1- 2 k H z 。 3 火电厂噪声治理方法 噪声属于物理性污染, 与水污染和大气污染所 ... ---摘自《火电厂噪声治理分析》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
芳甲窍交
工业冷却水水源: 电厂工业水系统: 水压:0.2-0.5MPa,水温:5-35℃ 本工程配一套自... 《高压锅炉用水无缝钢管》 GB1048—70 《管子和管路附件的公称压力和试验压力》 GB... ---摘自《第一章 投标邀请》
ZCYTheFirst
计算工况包括:锅炉冷态启停、温态启停、热态启停、极热态启停、水压试验等,按照 锅炉启停的实际工况进行计算。 c) 疲劳寿命曲线 汽包或汽水分离器所用材料的疲劳寿命曲... ---摘自《火电厂超期服役机组寿命评估技术导则》
252276522
A. 分析器 B. 试验平台 C. 解析器 D. 分解仪 标准答案:C 40. ( )技术组网灵活、具有路... A. 变压器 B. 锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案:BCD 703. 以下属于电力系统运行中,... ---摘自《国家电网有限公司》
颜大大i2
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 27.关于建筑供热管道支、... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
飞翔的荷兰人
7,"电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定","DL/T 410-1991","DL/T 1455... 14,"电站锅炉过热器和再热器试验导则","DL/T 471-1992","DL/T 1455-2015" ... ---摘自《DLT》
252276522
电力系统的发电用锅炉内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。 对于不能进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。 第203 条 除定期检验外,锅炉有... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
252276522
储热站的外部供热管网及给排水系统已经配套安装完毕,且水压试验合格。 3 储热站内的所有转动机械设备分部试运合格,且其噪声等级达到设计规定。 4 生产性建设工程和辅助性... ---摘自《UDC》
元素吧里的召唤
锅炉钢结构安装 到顶,烟气净化主设备安装和锅炉水压试验全部完成;威海 市生活垃圾焚烧厂扩建工程可研报告、环评报告编制单位和 PPP 咨询机构招投标工作已完成。五莲县... ---摘自《督察反馈意见整改情况》
f19970615123fa
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 2 次通话试验,通话语音清晰。 (6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
颜大大i2
水压试验,保持 5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体、烟囱、上、下水箱不许有裂纹或开焊。 2.5.2 喷油器喷油雾化试验。喷油... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
戴静菡
关于发布电力工程计价依据适应营业税 改征增值税调整过渡实施方案的通知 各有关单位... 0.8960 1.14 水压试验 0.8593 0.8979 1.15 风压试验 0.8582 0.8702 1.16 酸洗 0.8580 0.... ---摘自《电力工程造价与定额管理总站》
sunny爹
(2) 水压试验时 厂家填写。 余热锅炉热效率 焚烧炉MCR工况下,锅炉效率不低于82%。 运行方式 远程自动(在DCS控制),现场手动。 运行周期 连续运行,24 h/天,不小于... ---摘自《目录》
LinDa_学友
锅炉主要零部件金属事故分析 锅炉压力容器事故预防策略 化工压力容器焊接缺陷与控制... 气密性试验 场地缺少安全防护设施等;部分单位水压爆破试 验数据涂改;无热处理曲线... ---摘自《Contents》
ok2015
汽轮发电机是火力发电厂或核电站中以汽轮机或燃气轮机驱动的发电机。 由 锅炉产生的... 安全阀、水压试验堵阀。阀门 产品主要由哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司生产。 5、... ---摘自《海外监管公告》
star薰衣草
107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... A、射线 B、超声 C、磁粉 D、水压 479.中碳钢铸件返修过程中,关于补焊说法不正确... ---摘自《一、单项选择题。》
865397499
福建漳州后石电厂 顾克宏 目录1总则(1) 2 内部检验 (3) 3 外部检验 (16) 4 水(耐)压试验 (23) 5 附则(26) 附件A 锅炉内(外)部检验结论报告 (27) 附件B 锅炉水... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
梦三石
- 1 - 中国电力科技网科技学字[2011]06 号 关于第六届循环流化床锅炉疑难问题解决措施研讨会通知 各有关单位: 为继续提供直接有效的技术服务, 共同探讨当前技术热点、焦 点... ---摘自《中国电力科技网》
静看花开花落
电厂排水水质分析方法 SD 164-1985 2005-06-01 102 DL/T 939-2005 火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则 2005-06-01 103 DL/T 940-2005 火力发电厂蒸汽管道寿命评估技... ---摘自《附件:》
雨林姑娘
锅炉补给水全部采用经深度处理的城市中水,为国内首创。 新纪录创造人:国电内蒙古东... 华能珞璜电厂2007年2月三期(2*600兆瓦)亚临界机组扩建工程,采用10000平方米逆... ---摘自《山东省企业联合会》
霜天盈月祭
中未列出的,应经试验确定。3.2.1 二氧化碳设计浓度不应小于 灭火浓度的 1.7 倍,并不... 13.关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( ) A. 在评估对象运营之前,采用表格方式... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
f19970615123fa
据规定,球罐经水压试验合格后要再进行一次磁粉探伤或渗透探伤。 第21 题: 墙壁消防... 被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压 力及通风空调系统各段压力的测... ---摘自《安装计量》
摇摆白勺白芍
正压气力输灰系统性能验收试验规程 DL/T 5044 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规... 集尘罩(或锅炉 炉窑烟气) 除尘器 风机 排气筒 卸、输灰 换热器 10 6.2.3 集气罩的排风... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
xiaoshou
锅炉监督检验规则 Boiler Supervision Inspection Regulation 中华人民共和国国家质量监督... 关于锅炉的内容与修订后的《锅炉安装监督检验规则》合并,形成《锅炉监督检验规 则》... ---摘自《TSG》
芳甲窍交
锅炉水压试验技术条件 61 JB/T 1613-1993 锅炉受压元件焊接技术条件 62 JB/T 1619-2002 锅壳锅炉本体制造技术条件 63 JB/T 1625-2002 工业锅炉焊接管孔 64 JB/T 4308-1999 锅... ---摘自《废止的 122 项能源领域行业标准一览表》
戴静菡
锅炉超压水压试验和安全阀整定应严格按规程进行,试验或整定前技术部门应制定专项安全技术措施,防止升压过快或压力、温度失控造成超压超温现象。试验或整定应在总工程师... ---摘自《目次》
lonven
④安装质量分段验收和水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行,总体验收收时还应有锅炉压力容器安全监察机构代表参加!! ⑤安装验收合格后,由锅炉使用单位持有关资... ---摘自《概述:》
静看花开花落
水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力的水压试验。     锅炉的超压水压试验应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行,其试 验压力为... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
xiaoshou
关于印发《修订后的< 热水锅炉安全技术监察规程>有关章节》的通知(劳锅字[1997]74 号)、1993 年11 月TSG G0001-2011 特种设备安全技术规范 -66- 28 日颁布的《有机热... ---摘自《TSG》
木头飞艇
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查。 2 点火升温过程应... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
鱼饵虫
水压试验 包装 运输 交接验收 修订说明 根据能源部水电开发司 年月日批复的水电建 号文 ... 关于欧美的情况 则有如下的介绍 近年来 根据压力容器大型化的要求 国外压力容器制造广 ... ---摘自《条文说明》
匕趟臃39
(TSG G7002-2015)等十个规范为基础,形成关于锅炉的综合规范。2015年5月,中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)技术法规部组织有关专家成立了起草工作组,... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
麒麟兔爷
高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格率 金属结构质量管理小组 159 ... ---摘自《附件》
我不是阿L
与制造质量有关的监理实施过程 3 5.1 生产前检查 3 5.2 原材料 3 5.3 重要外购成品件 3 5.4 零部件加工 4 5.4.1 尺寸检查 4 5.4.2 无损检测 4 5.4.3 叶片测频 4 5.4.4 水压试验 4 5.4.5 ... ---摘自《中国设备监理协会文件》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
戴静菡
前言本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2008年行业标准计划的通知》(发改... 火电厂汽水化学导则 第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督... ---摘自《目次》
hyszqmzc
水压试验一般每六年进 行一次。 对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。 电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。 只有当内部... ---摘自关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》