编辑: 摇摆白勺白芍 2015-03-07

25 个,但花灯、彩灯、多管荧光灯除外.插座宜单独设置分支回路. 第7.0.9条 对高强气体放电灯的照明,每一单相分支回路的电流不宜超过 30A,并应按启 工业企业照明设计标准 GB50034-92

9 动及再启动特性,选择保护电器和验算线路的电压损失值. 第7.0.10条 对气体放电灯供电的三相四线照明线路,其中性线截面应按最大一相电流选择. 第7.0.11条 应急照明的电源,应区别于正常照明的电源.不同用途的应急照明电源,应采用 不同的切换时间和连续供电时间.应急照明的供电方式,宜按下列之一选用:

一、独立于正常电源的发电机组;

二、蓄电池;

三、供电网络中有效地独立于正常电源的馈电线路;

四、应急照明灯自带直流逆变器;

五、当装有两台及以上变压器时,应与正常照明的供电干线分别接自不同的变压器;

六、仅装有一台变压器时,应与正常照明的供电干线自变电所的低压屏上(或母线上)分开.当建筑物内未设变压器时,则在建筑物电源线进户处与正常照明回路分开,并不得与正 常照明共用一个总开关. 注:重要场所的应急照明供电方式,应按上述一至四项之一选用. 第7.0.12条 应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,应有单独的控制开关.应急照明 不作正常照明的,一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入. 第7.0.13条 在气体放电灯的频闪效应对视觉作业有影响的场所,其同一或不同一灯具的相邻 灯管(灯泡)宜分别接在不同相位的线路上. 第7.0.14条 厂区道路照明除回路应有保护装置外,每个灯具宜有单独保护装置. 第7.0.15条 对气体放电灯宜采用电容补偿,以提高功率因数.装有单独补偿电容的灯具应 装设保护装置,其值应按改善功率因数后的电流进行整定.

第八章 照明节能 第8.0.1条 照明设计节能的基本原则,应是保证不降低作业的视觉要求,最有效地利用照 明用电. 第8.0.2条 高大厂房中宜采用高光效、长寿命的高强气体放电灯及其混光照明,除特殊情 况外,不宜采用卤钨灯、白炽灯、自镇流式荧光高压汞灯. 第8.0.3条 照明设计应选用效率高、利用系数高、配光合理、保持率高的灯具.在保证照 明质量的前提下,应优先采用开启式灯具,并应少采用装有格栅、保护罩等附件的灯具. 第8.0.4条 根据视觉作业要求,确定合理的照度标准值,选用合适的照明方式,并符合下 列规定:

一、要求照度标准值较高的场所,可增设局部照明;

二、在同一照明房间内,当工作区的某一部分或几个部分需要高照度时,可采用分区一般 照明方式. 第8.0.5条 室内顶棚、墙面和地面宜采用浅颜色的装饰. 第8.0.6条 在工业企业的车间、宿舍和住宅,照明用电均应单独计量. 第8.0.7条 大面积使用气体放电灯的场所,宜装设补偿电容器,功率因数不应低于 0.85. 工业企业照明设计标准 GB50034-92

10 第8.0.8条 对照明线路、开关及控制宜采取下列措施:

一、室内照明线路宜分细,多设开关,位置适当;

二、近窗的灯具单设开关,充分利用天然光;

三、车间内按工段分区设置开关. 第8.0.9条 工业企业建筑照明的节能指标当条件允许时,可采用节能效益比(ER)衡量,节 能效益比(ER)宜大于或等于 1,其值应按下式计算:

2 1 e e ER = (8.0.9) 式中 e1――目标效能值(W/m2 100lx)、e2――实际效能值(W/m2 100lx) 式中 e1――目标效能值可按本标准附录六选取. 第8.0.10条 道路照明和户外照明节能措施,应符合下列规定:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题