编辑: ok2015 | 2015-03-08 |
并销售自产产品.公司成立初期未办理相关环保手续. 公司于
2013 年1月整体搬迁至昆山市张浦镇花园路东侧,租赁昆山百毅豪置业服务有 限公司
6 号、7 号厂房,搬迁过程中申报了《昆山德寰电子有限公司迁建项目环境影响报告 表》 ,批文号为:昆环建【2013】0078 号,企业经营范围不变,生产规模为年产电池组
360 万件. 公司于
2014 年4月通过了迁建项目环保 三同时 验收, 验收批文号为: 昆环验 【2014】
0083 号. 企业自成立至今的环保执行情况见表 1-5: 表1-5 现有项目主体工程及产品 序号项目名称 批复号 主要内容 是否 投产 是否验收
1 昆山德寰电子有限 公司搬迁项目 昆环建 【2013】0078 号 年生产电池组
360 万件 是 已验收,昆环验 【2014】
0083 号
2、原有项目工艺流程 原有项目中生产工艺流程如下: 工艺流程简介: 首先委外将原料线路板用 SMT 贴片机将 IC 电子元件进行贴片,然后用匹配机对原料 电池进行分类匹配,再将匹配好的电池组半成品用点焊机电焊,使之与线路板固定组合(部 分产品使用点胶机配合点焊机完成组合工序) ,然后用绝缘胶带粘贴在电池组上作绝缘处 理,再用测试机对绝缘后的半成品进行测试,测试合格后用充电机对半成品电池组进行充 电,最后用包装材料将半成品电池组包装封合,经测试机测试合格后即可出货. 原料 SMT 贴片 点焊 组合 包装绝缘 测试 焊接烟尘 图5-1 电池组的生产工艺流程图 充电 封合 出货
8
3、原有项目产污环节与治理措施 废气:原有项目在点焊工序会产生少量的焊接废气,产生量为 0.0015t/a,为无组织排 放,经加强车间通风、及时换气后,对车间内外环境影响较小;
点胶工序会产生少量的无 组织非甲烷总烃废气,经加强车间通风、及时换气后,对车间内外环境影响较小. 废水:原有项目无生产废水产生;
原有项目职工人数约
100 人,年工作
300 天,按照 100L/d.人的生活用水量,生活用水量为 3000t/a,生活污水排放量按 80%计,则生活污水 2400t/a,产生的生活污水(2400t/a)接管市政污水管网,由张浦污水处理厂集中处理后达 标排放至吴淞江. 固废:原有项目生产工艺较简单,固体废物主要为员工日常生活产生的生活垃圾,生 产垃圾以 0.5kg/人.天计, 原有项目员工
100 人, 年工作
300 天, 则产生的生活垃圾量为 15t/a, 委托当地环卫部门处理,不外排. 噪声:原有项目通过合理布局,远离环境敏感点,并采取隔声、减震以及距离衰减等 作用,设备噪声能做到厂界达标排放. 验收情况:公司于
2014 年4月通过了迁建项目环保 三同时 验收,验收批文号为: 昆环验【2014】0083 号.
4、企业原有项目所存在的环保问题 通过与原有项目环评批复对比,原有项目已验收,原有项目产生的废水、废气、固废 都已经按相关环保要求妥善处理,没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题.本 次增加工艺后,企业将按照环评批复要求严格落实项目环保 三同时 .
9
第二章 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) :
1、地理位置 昆山市座落在江苏省东南部,属于长江三角洲经济开发区.地处东经 120°48′21″~ 121°09′04″、北纬 31°06′34″~31°32′36″.北至东北与常熟、太仓两市相连,南至东南与上海 嘉定、青浦两区接壤,西与吴江、苏州交界.东西最大直线距离