编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2015-03-17 |
3、灭火箱的外形 1000mm X 370mm X 190mm
三、安装
1、基础准备 在地平面下设一个混凝土结构的油池以接受灭火装置动作时排出的油, 其容积取决于排油量的多少. 灭火箱应用地脚螺钉固定适当位置, 使其与变压器之间的排油管路水平 长度范围在 3-8m 之间,固定灭火箱的基础必须水平,以防灭火箱的变形, 造成快速排油、注氮机构工作迟滞. 灭火装置的控制箱(屏)应安装在主控室,用于显示灭火装置的工作状 态和对灭火装置进行远距离控制,从灭火箱到主控室应设电缆通道. 若从变压器到灭火箱间的管路太长, 为避免引起较大的变形,应在管路 中间部位设一个支柱.应建防火墙保护灭火箱,该防火墙不能妨碍管路通 道,不能引起管道变形. 在灭火箱下部的排油通道绝不能引起灭火箱中的管路变形, 因此通道直 径大于 150mm.
2、排油注氮管路的安装 首先用地脚螺钉把灭火箱安装就位, 把灭火箱顶部管路进口处的保护盖 拆除,排油注氮管路按我公司供给的灭火装置安装图安装,管路和灭火箱 相连接不应受任何不正常的外力,排油管路应有向下 2%的斜度.
3、断流阀的安装 断流阀安装在储油柜和油箱之间的管路上,箭头由储油柜指向油箱. 断流阀的工作原理是基于液体的动压原理, 一旦作用在挡板 1(见图 3) 上的力超过给定值,这个力就使挡板摆到断流阀的出口,使断流阀处于关 闭状态,两接线柱
3 接通. 若需要把断流阀由关闭状态恢复到初始状态,扭动手柄 2,即可实现. 图3断流阀
4、探测器的安装 在变压器项盖上应焊弯板, 以支撑火焰探测器,探测器用螺栓和弯板固 定在一起,探测器头部要相对水面倾 2%. 探测器要通过变压器端子箱接线到控制箱, 各探测器之间必须互相并联 接线(见图 4). 图4探测器接线 灭火装置中各部分之间的电气连接(见图 5),其中气体继电器的常开 触头可以是由气体继电器控制的中间继电器的常开触头,灭火箱与控制屏 (箱)之间的连线按对应端子号连接,灭火箱需一个 AC220V 电源. 图5灭火装置中各部分之间的电器连接
5、控制屏(箱)的安装: 控制屏(箱)应安装在主控室内便于观察和操作的位置. 在控制屏(箱)面板上有八个信号灯,用于指示灭火装置的工作状况, 另外有两个按钮用于控制灭火装置,按钮 SA1 可以使灭火装置投入或退出 工作,SA2 使灭火装置处于自动或手动工作状态;
按钮 SB3 的作用是:当工 作人员观测到明显火灾隐患或发生火灾时,SA2 置于手动,按下该按钮,使 灭火装置强制启动,实现灭火. 注意:按钮 SB3 应置于断开位置,且必须小心不能随意闭合,只有在调 试或需要灭火时方可按规定操作.
6、灭火箱的安装: 灭火箱内部把氮气瓶固定在固定夹中;
减压阀联管与氮气瓶出口接牢, 中间用密封件(尺寸Φ13/Φ7*8)密封;
关闭排油阀.灭火箱应可靠接地, 接地螺栓为 M12.
四、装置启动前的准备工作 在装置投运前应进行下列检查: a、所有管道螺栓已紧围,垫圈密封良好;
b、打开下部排油管检查孔,检查排油阀的密封性;
c、所有电缆接线正确,接头及端子均坚固,接触良好;
d、探头引线处,开关及接线盒盖密封完好;
e、 投入/退出 按钮拧到 退出 位置,手动灭火按钮处于非按下状 态;
f、使用电压:DC220V 注意事项: a、调试实验时,不能随意进行打开氮气阀操作, 即使在氮气瓶关闭 的情况下亦如此. b、为了保证安全,在正式运行之前不要打开氮气瓶主阀. c、如本装置退出运行,除切断电源外,必须将关闭氮气瓶主阀.