五、调试 在灭火装置安装完毕投入使用前,应对灭火装置进行如下调试:
1、关闭变压器至灭火箱的排油和注氮管路上的蝶阀;
2、拆除灭火装置中端子
5 和
6、7 和8的连接线;
3、接通双电源开关 1ZK、2ZK、直流电源信号灯 7HLRD 和8HLRD 亮
4、开关 QM1 接通,系统接入;
5、旋转开关 SA1 在断开位置,控制箱的断电信号灯 1HLRD 亮;
6、旋转开关 SA1 在接通位置,控制箱信号灯 1HLGN 亮及灭火箱 2HLGN 亮;
7、旋转开关 SA2 在自动位置,短接控制箱端子
12 和13,控测器信号 灯4HLRD 亮, HA 报警;
短接控制箱端子
14 和15 , 气体继电器信号灯 5HLRD 亮, HA 报警;
控制箱端子
5 和6有电压 220V, 2HLRD 亮、 HA 报警, 延时 15S, 端子排
7 和8具有直流 220V 电压;
8、拆除短接的试验线,并使中问继电器 K1 复位;
9、旋转开关 SA2 在手动位置,按下 SB3,其余指示动作情况同
7 条
10、接通开关 QM2,调整温控器设定温度,加热器自动工作;
满足上述试验,说明灭装置是正常的.恢复灭火装置中端子
5 和
6、7 和8的连接线.至此,灭火装置调试完毕.
六、使用 调试完毕,即进入自动工作状态. 在灭火装置投入工作期间应注意观察信号灯指示,一旦发现不正常信 号,应立即查看变压器,如果起火,应首先把变压器从电网中切除,再旋 转方式选择开关,置于手动位置,按下 SB3,强制起动灭火装置.
七、维护 灭火装置正常工作期间一直经受着严重的气候条件影响,为使其始终保持 良好的灭火性能, 每年应进行一次常规检查,通过一系列的检查试验来发现可以 影响灭火装置正常工作的危害.
1、关闭灭火装置;
2、........