编辑: 星野哀 2015-03-18

b) 设置有汽车服务设施的加油站,应严格控制进站清洗、保养的车辆停放;

DB11/T 1322.3―2017

3 c) 本加油站和进站购物、洗车和保养的车辆临时停放的停车区,应在地面施划明显的界线标识. 3.2.1.12 自助加油站(区)设置应符合 GB

50156 的规定. 3.2.2 建(构)筑物 3.2.2.1 加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级. 3.2.2.2 汽车加油场地应设罩棚,罩棚除应符合 GB

50156 的规定外,还应符合下列要求: a) 罩棚装饰、装修材料的燃烧性能等级应为不燃材料;

b) 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不应小于

2 m;

c) 罩棚檐口标识的商标、文字、图案应固定牢靠且准确规范;

d) 罩棚柱附近应设置防撞柱(栏);

e) 罩棚外立面不应张贴或悬挂企业标识以外的横幅、宣传画等其它物品;

f) 罩棚柱应采用钢筋混凝土结构或钢结构. 3.2.2.3 与加油作业、接卸油作业无关的阀门井、检查井、排水沟等有地下空间的构筑物,不应设置 在加油作业区和油罐车卸油停车位周边

5 m 的范围内. 3.2.2.4 油罐人孔操作井、加油机底槽、卸油口井,应采取防渗措施. 3.2.2.5 加油岛完好, 无开裂破损. 加油岛地面装饰材料采用防滑地砖. 加油岛的设计应符合 GB

50156 的规定. 3.2.2.6 加油站的围墙应符合 GB

50156 的规定. 3.3 生产设备设施 3.3.1 油罐及附件 3.3.1.1 加油站的油罐应埋地设置,并采用卧式油罐. 3.3.1.2 加油站埋地油罐应采用单层油罐设置防渗罐池或采用双层油罐.地处水源保护区的加油站埋 地油罐应设防渗罐池.防渗罐池应符合 GB

50156 的规定. 3.3.1.3 设在车行道下面的人孔井应采用密闭、承重型井盖.操作井应定期清理,无积油、无积水、 无杂物. 3.3.1.4 油罐通气管的设置应符合 GB

50156 的规定. 3.3.1.5 呼吸阀和阻火器应做定期检查维护,检查维护记录存档备查. 3.3.1.6 采用阻隔防爆技术的埋地油罐,应定期进行检查维护. 3.3.2 加油机 3.3.2.1 加油机外观应清洁、无油污、无锈蚀,并符合防爆要求. 3.3.2.2 加油软管上应设安全拉断阀. 3.3.2.3 位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱(栏),防撞柱(栏)应符合下列要求: a) 防撞柱(栏)应采用钢管或其他耐冲击材料圆管制作,其直径不应小于

100 mm、壁厚不应小 于4mm;

b) 防撞柱(栏)底端应与混凝土地面固定牢靠;

c) 防撞柱(栏)高度不应小于 0.5 m. 3.3.2.4 以正压(潜油泵)供油的加油机,其底部的供油管道上应设置剪切阀. 3.3.3 工艺管道 3.3.3.1 加油站工艺管道的选用应符合 GB

50156 的规定. DB11/T 1322.3―2017

4 3.3.3.2 加油站内的工艺管道当采用管沟敷设时,管沟应用中性沙子或细土填满、填实.工艺管道不 应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物.工艺管道与电缆沟、排水沟、热力管沟交叉时, 应采取相应的防护措施. 3.3.3.3 埋地钢制管道外表面的防腐设计应符合 GB/T

21447 的规定, 并应采用加强级的防腐绝缘保护 层. 3.3.3.4 加油站埋地加油管道应采用双层管道.双层管道的设计应符合 GB

50156 的规定. 3.3.3.5 加油站应设置紧急切断系统,并设置标识.系统应能在事故状态下迅速切断加油泵电源,并 具有失效保护功能. 紧急切断系统应只能手动复位. 紧急切断系统的非防爆启动开关应设置在爆炸危险 区域外,并应至少在下列位置设置: a) 加油现场工作人员容易接近且无关人员不易触碰的位置;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题