b) 营业室、控制室或值班室内. 3.3.3.6 加油站卸油口应符合下列要求: a) 卸油口处应标明对应油罐所装油品的明显标识、标记;
b) 卸油口应采取防止不同类型油品混卸的措施;
卸油接口应装设快速接头及密封盖;
卸油口未使 用时应加锁;
c) 当油品卸车点设置保护箱时,保护箱应采用不产生火花的不燃材料制作,并设置通风孔;
采用 金属材料制作的保护箱,箱体应与防静电接地系统做可靠连接,并采取防止产生火花的措施;
d) 卸油口附近设置消除人体静电装置. 3.3.4 给排水设施 3.3.4.1 加油站内地面雨水可散流排出站外.加油站不应采用暗沟排水.当雨水由明沟排到站外时, 在排出围墙之前,应设置水封装置. 3.3.4.2 加油区、油罐区、卸油区收集的含油污水和清洗油罐的污水应集中收集处理,不应直接进入 排水管道. 3.3.5 监控与报警 3.3.5.1 加油站的视频安防监控系统应符合下列要求: a) 新建、改建和扩建的加油站视频安防监控系统的设计、施工、检验与验收应符合 AQ/T
3050 的规定;
b) 站内监控范围应全面,无盲区,24 h 不间断录像;
重点对车辆出入口、加油区、自助加油区、 卸油口及油罐区、营业室、控制室有效监控;
c) 图像显示器应设置在有人值守的房间内;
d) 视频监控设备应日常维护,保持监控画面完整、清晰,监控记录至少应保存一个月. 3.3.5.2 油罐应采取卸油时的防满溢措施.油料达到油罐容量 90%时,应能触动高液位报警装置;
油 料达到油罐容量 95%时,应能自动停止油料继续进罐. 3.3.5.3 油罐液位监测系统报警装置应设置在卸油现场操作人员能够听到或看到的地方和有人值守的 房间内.双层管道系统、双层油罐、防渗罐池的渗漏检测报警装置应设置在有人值守的房间内. 3.3.5.4 油罐液位监测系统、双层管道系统、双层油罐、防渗罐池的渗漏检测应采用在线监测系统, 并应做定期检测,确保有效运行. 3.4 公用辅助用房及设备设施 3.4.1 锅炉房 3.4.1.1 锅炉房出入口的设置应符合 GB
50041 的规定. DB11/T 1322.3―2017
5 3.4.1.2 锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积 10%的 泄压面积,泄压方向不应朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不应与这些地方相邻. 3.4.1.3 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间应设置可燃气体浓度检测报警装置,可燃气体浓 度报警装置应与燃气供气管总切断阀和排风扇联动 2) . 3.4.1.4 燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;
隔墙上开设的门应为甲级防火 门;
朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗 3) . 3.4.1.5 燃气锅炉房内通风设施的设置应符合 GB
50041 和GB
50016 的规定 4) . 3.4.1.6 燃气管道应符合 GB
50041 的规定 5) . 3.4.1.7 锅炉的选用应符合以下要求: a) 应选用额定供热量不大于
140 kW 的小型锅炉;
b) 应选用燃气热水锅炉或具有防爆性能的电热水器,不应选用燃煤锅炉;
c) 当采用燃气热水器采暖时, 热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置, 并在锅炉房设置燃 气泄漏报警器. 3.4.1.8 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设,当采用管沟敷设时,管沟应充沙填实,进出建筑物处应 采取隔断措施. 3.4.2 辅助服务区 3.4.2.1 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务场所、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息 室等设施合建,但站房与餐厅、汽车服务场所、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间,应 设置无门窗洞口且耐火极限不低于