编辑: 252276522 2015-03-21

1、概述…1

2、主要规格和技术数据…3

3、结构简介与技术要求…6

4、安装与操作方法…6

5、干燥工艺和检修方法…8

6、储存与运输要求…8

7、笼形开关出厂文件…8

8、产品供货范围与订货须知…8

9、附录…9

1、概述 W L 型无励磁分接开关(以下简称笼形开关)是在变压器无励磁状态下进行分接变换,调整和稳定输出电压 的装置.

笼形开关适用于额定频率为

50 ~ 60Hz 的各种油浸式变压器 . 笼形开关按照操作方式分为:手动上操作、手动侧操作、电动侧操作. 笼形开关按照安装方式分为:箱顶式、钟罩式. 笼形开关按照联接方式分为:线性调、单桥跨接、双桥跨接、Y-D 转换、串-并联转换、正反调. 笼形开关按照笼体外形尺寸大小分为: A 型、B 型两种. 该笼形开关的特点是触头并联,结构灵活,适用于大电流、高电压的变压器. 1.1.1 按相数分:单相为 D、两相为 L、三相为 S. 1.1.2 按照操作方式的不同, 分接开关分为手动上操作式 (不标识) 、 手动侧操作式 (SC) 、 电动侧操作式 (DC) 三种. 1.1.3 笼体尺寸类型含义见下表 表11.1.4 联结方式及接线方式见下表

2 及图

1 表21.1 型号含义如下: W L ―― / ― X () 安装方式(钟罩式或箱顶式) 笼体尺寸类型(见表 1) 分接位置数 每相分接抽头数 额定电压等级(kV) 额定通过电流 (A) 接线方式 (Y/D) 联结方式 (见表 2) 操作方式代码 笼型 相数 无励磁分接开关 笼体类型 A B 笼体带电外限直径 Ф350 Ф600 相应安装方式 钟罩式 / 箱顶式 钟罩式 / 箱顶式 联结方式 线性调 单桥跨接 双桥跨接 Y-D 转换 串-并联转换 正反调 对应罗马数字 图1分接开关基本接线方式 1.1.5 最大额定通过电流规格分为: (600A)1000A、(1200A)1400A、(1600A)1800A、2000A*、2400A*、3200A* 注:带*号的规格触头系统需采用并联结构,变压器调压线圈应考虑强制分流. 带*号规格推荐采用电动机构驱动. 1.1.6 设备最高电压分为:12kV、40.5kV、72.5kV、126kV、170kV、252kV*、330kV* 注:采用非三相结构可以使额定电压提高至 330kV,其它形式需特殊设计. 1.2.1 笼形开关在油中工作温度不高于 100℃,不低于 -25℃. 1.3.2 笼形开关在空气中存储,周围温度不高于 40℃,不低于 -25℃,相对湿度不大于 85%. 1.3.3 笼形开关在变压器上安装垂直度不超过 2%. 1.3.4 笼形开关使用场所应无腐蚀性和爆炸性的气体 1.2 工作条件

2、主要规格和技术数据 W L 型无励磁分接开关执行 IEC60214-1:2003 标准和 GB10230.1-2007 标准. W L 型无励磁分接开关内部绝缘水平取决于实际要求的电压梯度相对应的额定耐受电压.笼形开关内部绝缘 的电压梯度主要发生在变压器承受雷电冲击试验和感应耐压试验时,并因分接位置的不同而不同,其内部绝缘水平 基本接线图及绝缘距离代号件图 2. 各笼形开关内部绝缘水平与开关档位、触头分布及调压方式等有关. *: 变压器线圈应考虑强制分流或直接并联使用 *: 工作位置数还与内部绝缘要求有关 2.1 通过电流 表32.2 主绝缘 表42.3 内部绝缘水平 序号 分类特征 W L W L(触头层采用并联结构)*

1 最大额定通过电流(A)

1000 1400

1800 2000

2400 3200

2 承受短路能 力(kA) 热稳定 (3 秒有效值)

15 18

22 24

28 32 动稳定 (峰值) 37.5

45 55

60 70

80 3 工作位置数 笼体外限 Ф350mm Max:5 笼体外限 Ф600mm Max:11