编辑: 252276522 | 2015-03-21 |
4 额定频率(Hz)
50、60
5 联结方式 见表
1 见表 1(对于Ⅱ及Ⅶ需特殊考虑) 序号 分类特征 WSL WDL
1 设备最高电压(kV) 40.5 72.5
126 170
252 330
2 对地 绝缘 水平 工频耐受电压 (kV)(1min)
85 140
200 325
460 510 雷电冲击耐受 电压(kV) (1.2/50μs)
200 325
480 750
1050 1175
3 工作位置数 * Max:5(笼体外限 Ф400mm) Max:5 (笼体外限 Ф600mm) Max:5 (笼体外限 Ф600mm) Max:11(笼体外限 Ф600mm)
4 重量(kg) Max:100 Max:195
5 干燥温度℃ 真空干燥:110℃ 气相干燥:135℃
6 局部放电量(pc) ≤ 30(对设备最高电压 126kV 及以上的
2 类分接开关) 图2基本接线图及绝缘距离符号 a:同相调压绕组最大与最小分接之间;
b:不同相调压绕组任意分接之间或双桥跨接同相调压绕组首末端之间. 表5无励磁分接开关内部绝缘 带电外限 φ400 带电外限 φ600 Um(KV) KV(1.2/50) KV(50Hz/1min) KV(1.2/50) KV(50Hz/1min) 40.5 a1 2-5
200 70 - - - - a 2-5
200 70 - - - - b -
200 70 - - - - 72.5 a1 2-5
240 70 - - - - a 2-5
240 70 - - - - b -
350 130 - - - -
126 a1 2-5
240 70 a1 2-5
400 130 - - - 6-11
225 70 a 2-5
240 70 a 2-5
400 150 - - - 6-11
225 70 a 2-5
240 70 a 2-5
400 150 - - - 6-11
225 70 b -
500 150 b -
500 150 内部绝缘要求超过表
5 要求的需与泰开电力设备有限公司设计室联系.
3、结构简介与技术要求
4、安装与操作方法 3.1 结构简介 3.2 笼形开关技术要求 4.1 安装前的检查 4.2 安装方法 3.1.1 笼形开关本体通过圆周分布的绝缘条板形成了笼形结构,其主要由头部操作机构和笼体两大部分组成. 3.1.2 头部操作机构主要分为手轮式和落地式两类,手轮式是通过手轮在变压器顶部操作,落地式可实现手动 侧操作和电动侧操作两种操作方式. 3.1.3 笼体部分根据额定电压、通过电流、分接档位、连结方式等派生出
2000 余种规格组合. 3.2.1 笼形开关与电动机构连接后进行
10 个操作循环机械运转试验,无任何机构故障. 3.2.2 笼形开关各部位触头装配好后,应测量触头压力及接触电阻,压力为 50N±10N,每对上下接触点受力均 匀,接触电阻≤ 350μΩ. 3.2.3 笼形开关头部法兰装配好后,应进行密封试验 ,在0.08Mpa 空气压力下,24h 不渗漏. 3.2.4 手动上操作式笼形开关:当头部位置指示处于某档位时,动触头必须在相应静触头的中间接触位置. 3.2.5 电动侧操作式笼形开关:当电动机构停止时,动触头所在的工作位置必须与电动机构指示的工作位置相 同,并且处于静触头的中间接触位置. 3.2.6 手动侧操作式笼形开关:当机构手摇结束后,动触头所在的工作位置必须与手动构指示的工作位置相同 且处于静触头的中间接触位置. 3.2.7 笼形分接开关与 KDJ-II 电动机构连接后,手摇
30 转完成一次转换,即电动机构分接变换指示牌回到起 始原位 (对准观察窗口中间) . 正反两个方向上, 从笼形开关触头到位算起直至指示牌上的红线对准观察窗口的中央, 两者旋转的圈数相差不大于 3.75 圈. 3.2.8 笼形开关在变压器油中通以 1.2 倍最大额定通过电流时,对油的最大温升不应超过 15K. 4.1.1 检查笼形开关的规格与变压器设计要求是否相符,随机送达的合格证、使用说明书、装箱单等技术文件 是否齐全. 4.1.2 检查笼形开关各部件有无缺损和变形. 4.1.3 操作一个循环 , 检查有无运动的卡滞和零部件损伤现象 , 触头工作位置是否与位置指示装置所指示的工 作位置相同. 4.1.4 测量各个分接位置上触头的接触电阻是否与合格证上的数据相符. 本型笼形开关不带油室,可直接置于变压器的油箱内,对应于变压器两种不同箱体结构,笼形开关也有下述两 种不同的安装方式. 4.2.1 笼形开关在箱顶式变压器上的安装 安装前应清洁所有的密封表面,并在变压器安装法兰上放置耐油密封垫,然后将笼形开关缓缓吊入变压器箱体 中;