5 台及以上或设备总容量 在50kw 及以上者,应编制用电组织设计. 3.4.2 临时用电组织设计及变更时,必须履行 编制、审核、批准 程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门 审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施.变更用电 组织设计时应补充有关图纸资料. 3.4.3 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用 单位共同验收,合格后方可投入使用. 3.4.4 施工现场临时用电设备在

5 台以下和设备总容量在 -

8 - 50kW 以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合第 3.4.

2、3.4.3 条规定. 3.4.5 施工临时用电必须电工完成,并有人监护.电工必 须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作. 3.4.6 使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防 护用品. 3.4.7 施工临时用电设施必须经验收合格后方可投入使 用.临时用电设施应定期检查. 3.4.8 施工临时用电应采用 TN-S 接零保护系统,二级以上 漏电保护.电气设备、手持电动工具、照明器具、配电装置等 的金属箱体的外露可导电部分应做保护接零. 3.4.9 保护零线(PE 线)上严禁装设开关或熔断器,严禁 断线,严禁通过工作电流. 3.4.10 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的 芯线.需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆.五 芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线.淡蓝色芯线必 须用作 N 线,绿/黄双色芯线必须用作 PE 线,严禁混用. 3.4.11 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大 于30mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1s.使用于潮湿或有腐 蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作 电流不应大于 15mA,额定漏电动作时间不应大于 0.1s. 3.4.12 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大 于30mA,额定漏电动作时间应大于 0.1s,但其额定漏电动作电 -

9 - 流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA・s. 3.4.13 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或 灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压不应大于 36V;

潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于 24V;

特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明, 电源电压不得大于 12V. 3.4.14 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严 禁使用自耦变压器. 3.4.15 电线无乱拉乱接、无重物压迫、摩擦. 3.4.16 电气设备、电源插头必须使用 三相或三线 插头, 插座必须有接地线. 3.5 基坑、沟槽工程施工 3.5.1 基坑、沟槽工程必须按照规定编制、审核专项施工 方案. 3.5.2 基坑、沟槽施工前,必须采取有效措施,保护基坑、 沟槽主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全. 3.5.3 基坑、沟槽施工要严格按照专项施工方案组织实施, 必须做到先支护后开挖,严禁超挖,及时回填.采取支撑的支 护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑. 3.5.4 基坑、沟槽周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超 过设计要求的地面荷载限值. 3.5.5 基坑、沟槽周边应按要求采取临边防护措施,设置 -

10 - 作业人员上下专用通道. 3.5.6 基坑、沟槽施工必须采取内外地表水和地下水控制 措施,防止出现积水和漏沙.汛期施工,应当对施工现场排水 系统进行检查和维护,保证排水畅通. 3.5.7 基坑、沟槽工程必须按照规定实施施工监测和第三 方监测,指定专人对基坑、沟槽周边进行巡视,出现危险征兆 时应当立即报警. 3.5.8 开挖过程应由专人监护,出现紧急情况时,应及时 处理. 3.6 脚手架施工 3.6.1 禁止使用竹、木脚手架. 3.6.2 脚手架必须按规定编制、审核专项施工方案. 3.6.3 搭设前,地基与基础应经过验收合格. 3.6.4 架子工应持省住房建设厅颁发的特种作业证上岗. 作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋. 3.6.5 连墙件的设置应符合规范要求,并随脚手架搭设同 步安装,不得滞后安装. 3.6.6 脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵 向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后安装. 3.6.7 钢管材料应符合以下要求: (1)搭设钢管脚手架的钢管材料必须符合相关规范的要 求,严禁混用. -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题