编辑: xiaoshou 2015-04-07

11 - (2)钢管应无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀、壁厚锈蚀不得大 于0.5mm. (3)钢管上严禁打孔. 3.6.8 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载. 不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定 在架体上;

严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防 护设施. 3.6.9 当有六级以上强风、大雨、浓雾等恶劣天气时应停 止脚手架搭设与拆除作业. 3.6.10 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业. 3.6.11 作业层脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全平网 兜底.作业层以下每隔 10m 应用安全网封闭. 3.6.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密 目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内 侧,并应与架体绑扎牢固. 3.6.13 在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向 水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件. 3.6.14 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护 措施. 3.6.15 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派 专人看守,严禁非操作人员进入. 3.6.16 脚手架应在下列阶段进行检查与验收: (1)作业层上施加荷载前;

-

12 - (2)每搭设完 6m~8m 高度后;

(3)达到设计高度后;

(4)遇有六级强风及以上风或大雨后;

(5)停用超过一个月后恢复使用前. 3.6.17 脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下 同时作业;

连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整 层或数层拆除后再拆脚手架. 3.7 模板支架施工 3.7.1 模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方 案.超过一定规模的模板支架工程施工方案应按规定进行专家 论证: (1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道 模等工程. (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度 8m 及以上,或搭设 跨度 18m 及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2 及以上,或 集中线荷载(设计值)20kN/m 及以上. (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承 受单点集中荷载 7kN 及以上. 3.7.2 高支模搭设、拆除人员必须取得建筑施工特种作业 人员操作资格证书. 3.7.3 模板支架材料进场验收前,必须按规定进行验收, 未经验收或验收不合格的严禁使用. -

13 - 3.7.4 模板支架搭设、拆除要严格按照专项施工方案组织 实施. 3.7.5 模板支架搭设必须按专项施工方案设置纵横向水平 杆、扫地杆和剪刀撑;

立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长 度严禁超出专项施工方案及规范要求;

搭设场地必须平整坚实. 3.7.6 模板支架搭设完毕后应当组织验收,验收合格的, 方可铺设模板. 3.7.7 混凝土浇筑时,必须按照专项施工方案规定的顺序 进行,应当指定专人对模板支架进行监测,发现架体存在坍塌 风险时应当立即组织作业人员撒离现场. 3.7.8 满堂支撑架顶部不能集中超负荷堆载,实际荷载不 得超过设计规定. 3.7.9 混凝土强度必须达到规范要求,并经施工负责人确 认后方可拆除模板支架.模板支架拆除应从上而下逐步进行. 3.8 有限空间作业 3.8.1 有限空间施工作业危险性较大,有限空间包括密闭 设备(如各类容器、管道、封闭式大型工业设备等)、地下有 限空间(如地下建、构筑物,下水道,地下坑、洞等)、地上 有限空间(如仓储室、库,酒酵池,垃圾站等)等封闭或者部 分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长 时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物 质积聚或者氧含量不足的空间. -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题