33600613 [email protected] DS
200 电子压力开关 不锈钢传感器 精度: 标准:0.175 % FSO BFSL (0.35% FSO IEC 60770) 可选:0.125 % FSO BFSL (0.25% FSO IEC 60770) 额定量程 从0...
100 mbar 至0...
600 bar 节点
1、
2 或4个独立 PNP 节点输出,可任意 设置 模拟输出
2 线制:
4 ...
20 mA
3 线制:
4 20 mA /
0 10 V 其他请咨询 产品特点 ?
4 位LED 显示测量值 ? 可旋转可设置数显模块 可选型号 ? 本安防爆型 ? 焊接式压力传感器 ? 客户特殊需求 电子压力开关 DS200 完美结合了以下功能: ? 智能压力开关 ? 数字显示模块 DS200 可广泛应用于各种工业领域. DS
200 标准配置配备一个 PNP 节点和一个 带4位LED 显示的可旋转显示模块.可选型号如 本安防爆型,最多可配置
4 个节点输出以及
1 个 模拟输出等. 典型应用 工程机械 暖通和空调 环境工程 (水处理 C 污水处理 C 循环回收) BD|SENSORS 欧智博德仪器仪表 仪表( ( (上海) ) )有限公司 上海市闵行区浦江镇联航路1188号10幢2层B座 上海市闵行区浦江镇联航路1188号10幢2层B座201112 欧智博德仪器 )有限公司 (上海
201112 www.bdsensors-china.com DS
200 电子压力开关 技术参数 额定量程 表压
1 [bar] -1
0 0.10 0.16 0.25 0.40 0.60
1 1.6 2.5
4 6 绝压 [bar]0.40 0.60
1 1.6 2.5
4 6 液位
1 [mH2O] -
1 1.6 2.5
4 6
10 16
25 40
60 最大过压 [bar]
5 0.5
1 1
2 5
5 10
10 20
40 破裂压力 ≥ [bar] 7.5 1.5 1.5 1.5
3 7.5 7.5
15 15
25 50 表压
1 / 绝压 [bar]
10 16
25 40
60 100
160 250
400 600 液位
1 [mH2O]
100 160
250 400
600 最大过压 [bar]
40 80
80 105
210 210
600 1000
1000 1000 破裂压力 ≥ [bar]
50 120
120 210
420 420
1000 1250
1250 1250 耐真空能力 PN ≥
1 bar: 无限制 PN <
1 bar: 请咨询
1 可测额定量程从 60bar 起:以环境压力作为起始压力 节点
2 标准
1 个PNP 节点输出 可选
2 个独立 PNP 节点输出
4 个独立 PNP 节点输出 (仅能够配合电气接口 M12x1.8 针,输出信号为
4 ...
20 mA/3 线制;
需要
0 ...
10 V/3 线制,请咨询) 最大开关电流
4 ...
20 mA /
2 和3线制:125 mA, 短路保护;
Vswitch = VS ? 2V
0 ...
10 V /
3 线制:
125 mA, 短路保护 开关精度
3 标准:PN
100 x
106 延迟
0 ...
100 s
2 如选取 ISO
4400 电气接口并使用
2 线制输出(包括防爆型号), 仅能实现
1 个节点输出;
如选取 ISO
4400 电气接口并使用
3 线制输出则不能实现节点输出 模拟输出 (可选) / 电源
2 线制电流信号
4 ...
20 mA / VS =
13 ...
36 VDC 负载特性: Rmax = [(VS C VS min) / 0.02A] ??? 响应时间:<
10 ms
2 线制电流信号 本安防爆型
4 ...
20 mA / VS =
15 ...
28 VDC 负载特性: Rmax = [(VS C VS min) / 0.02A] ??? 响应时间:<
10 ms
3 线制电流信号
4 ...
20 mA / VS =
19 30 VDC 可调(量程比 turn down 1:5)
4 负载特性: Rmax = 500? ? 响应时间:<
3 s
3 线制电压信号
0 10 V / VS =
15 36 VDC 负载特性: Rmin =
10 k?? 响应时间:<
3 ms 无模拟输出 VS =
15 ...
36 VDC 精度
3 标准: PN <
0.4 bar: PN ≥ 0.4 bar: 可选: PN ≥ 0.4 bar: BFSL IEC