编辑: 阿拉蕾 | 2015-04-12 |
3 精度符合 IEC
60770 C 限位点调整(非线性,迟滞性,复现性)
4 重新设定量程范围后,模拟输出信号将自动匹配调整后的量程范围 温漂特性(零点偏移和量程范围) 额定量程 PN [bar] -1
0 ?? <
0.40 ≥ 0.40 温漂 [% FSO] ?≤ ± 0.75 ??≤ ±
1 ?≤ ± 0.75 补偿范围 [°C] -20 ...
85 0 ...
70 -20
85 工作温度 工作温度 介质: -40 ...
125 °C 电子元器件 / 环境: -40 ...
85 °C 保存: -40 ...
100 °C 电气保护 短路保护 永久 反极性保护 无损害,但不工作 电磁兼容 射频保护符合 EN
61326 机械稳定性 抗震
10 g RMS (25 ...
2000 Hz) 符合 DIN EN 60068-2-6 标准 抗冲击
500 g /
1 ms 符合 DIN EN 60068-2-27 标准 材料 压力接口 不锈钢 1.4404 (316 L) 壳体 不锈钢 1.4404 (316 L) 显示壳体 PA 6.6, 聚碳酸酯(Polycarbonate) 密封件 (湿件) 标准: FKM 可选: 焊接式
5 其他材料请咨询 隔膜 不锈钢 1.4435 (316L) 湿件 压力接口,密封件,隔膜
5 焊接式仅适用于压力接口为 EN 837,额定量程 PN ≤
40 bar www.bdsensors-china.com DS
200 电子压力开关 技术参数 防爆保护 (仅限
4 20 mA /
2 线制) 认证 AX14-DS
200 IBExU
06 ATEX
1050 X
1 区: II 2G Ex ia IIC T4 Gb (连接件) / II 2G Ex ia IIB T4 Gb (线缆) 最大技术安全值 Ui =
28 V, Ii =
93 mA, Pi =
660 mW, C ≈
0 nF, Li ≈
0 ?H 最大开关电流
6 70 mA 工作环境温度 -25 ...
70 °C 线缆 (本公司配套线缆) 导线间电容: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线:
100 pF/m 导线间电感: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线:
1 ?H/m
6 实际开关电流取决于回路中连接的设备 其他 显示
4 位,红色
7 段LED 显示, 字高
7 mm, 显示范围:-1999 ... +9999;
显示精度:0.1% ±
1 位;
数字阻尼 0.3
30 s (可调);
测量值更新 0.0
10 s (可调) 电流限制 (无节点输出)
2 线制 电流信号输出: 最大
25 mA
3 线制 电流信号输出: 约45 mA + 信号电流
3 线制 电压信号输出: 约45 mA 防护等级 IP
65 安装位置 不限
7 重量 至少
160 g (取决于压力接口) 使用寿命 >
100 x
106 周期 CE 认证 EMC 规范: 2004/108/EC 压力测量设备规范: 97/23/EC (Module A)
8 7 本压力开关校调时采取压力接口垂直向下的安装方式,在额定量程 PN ≤
1 bar 时,如在使用中采取其它安装方式可能会造成极其轻微的零点偏移
8 本规范仅适用于最大允许过压>
200bar 的设备 接线图
2 线制(电流)
3 线制(电流 / 电压) 信号线定义 电气连接 M12x1 塑料 (5 针) M12x1 金属 (5 针) M12x1 塑料 (8 针) ISO
4400 Binder series
723 (5 针) 线缆色 (DIN 47100) 电源 + 电源 C 信号 + (仅限
3 线制) 节点
1 节点
2 节点
3 节点
4 1
3 2
4 5 - -
1 3
2 4
5 - -
1 3
2 4
5 6
7 1
2 3
3 - - -
1 3
2 4
5 - - 白褐绿灰粉地线 通过压力接口 电气外壳 / 压力接口 通过压力接口 接地 电气外壳 / 压力接口 黄/绿(屏蔽) 电气连接 (尺寸单位 mm) M12x1 (5 针) M12x1 (8 针) ISO
4400 Binder series
723 (5 针) 线缆出口
9 9 可选各种线缆和长度;
标准:
2 m PVC-线缆 (无大气管,工作温度: -5 ...
70 °C) p I Vs 电源 + 电源 C 节点
1 节点
2 RL RL A 电源 + 信号+ 节点
1 Vs A/V p I/U 电源 C 节点
2 RL RL 节点
3 节点
4 RL RL 线缆出口 PVC ? = 4.9mm 线缆出口 PUR ? = 5.7mm 蓝红www.bdsensors-china.com DS