20 1. 简介 1.1 产品简介 Eaton DX RT 系列 UPS 是伊顿公司精心设计的高性能不间断电源系统,为先进的 双转换纯在线式架构,强大的并联冗余功能,丰富的选配件装置,凸显出此系列产 品的高效率、高可靠性、智能管理、绿色环保等特点.特殊的在线式设计,不同于 后备式 UPS,它对输入电压不断调整、滤波,在市电中断时,会无时间中断地由 备用电池继续供电.在过载或逆变失败情况下,UPS 会转换到旁路状态,由旁路 供电.若过载情况消除, UPS 会自动切换到逆变供电状态.可灵活地实现塔式与 机架式两种安装方式,适用于服务器、存储、网络设备、精密仪器等应用环境,为 关键设备提供优质可靠的交流电源. 本手册适用于 Eaton DX RT 系列产品,其中含标准型和长延时机型:6000VA 标机 /6000VA 长机 /10000VA 标机 /10000VA 长机. 塔式 机架式 机种名 尺寸 mm( 宽*深*高)重量 kg 6000VA 标机 443*676*130

19 6000VA 长机 443*676*130

19 6000VA 电池包 443*636*130

68 10000VA 标机 443*676*130

20 10000VA 长机 443*676*130

21 10000VA 电池包 443*636*130

68 1 2. 产品外观 2.1 前视图 6000VA 标机 /6000VA 长机 /10000VA 标机 /10000VA 长机 ① LCD 面板 ② LED 指示灯 ③ 按键 2.2 后视图 6000VA 标机 /6000VA 长机 /10000VA 标机 /10000VA 长机 ④ 输入保护开关 ⑨ 智能插槽 1/2 ⑤ 紧急开关(EPO) ⑩ 风扇 ⑥ 电池温度侦测端口

11 输入 / 输出端子排 ⑦ 计算机接口

12 输出插座 ⑧ 并机端口

13 电池连接器

2 2.3 电池包 6000VA 电池包 /10000VA 电池包 后视图 电池插座 前视图

3 3. 安装 3.1 拆包检查 目测 UPS 是否在运输过程中出现碰撞或损坏,如发现任何损坏或附件缺失,请 立即通知您的承运商或经销商. 机架式安装为选用安装 , 随机附件不含导轨等相关附件 , 如需机架式安装 , 请 与当地经销商联系. 6000-10000VA UPS 随机附件包含: ① 软件光盘 ② 用户手册 ③ 外接电池连接线(仅长机含) ④ Tower 脚架 *4 ⑤ IEC 输出线 *1 ⑥ RS232 通讯电缆 ⑦ Rack 安装挂耳(一对) 注:6000VA 标机 /10000VA 标机标配一个电池包,附件含电池包连接线、脚座延 长条、输出电源线、固定板以及挂耳一对. 循环:包装材料是可重复使用的,请保留包装材料,以备将来使用. 3.2 配线表 型号 输入 输出 L N G L N G 6000VA 标机 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG 10AWG 6000VA 长机 (6mm2 ) (6mm2 ) (6mm2 ) (6mm2 ) (6mm2 ) (6mm2 ) 10000VA 标机 8AWG 8AWG 8AWG 8AWG 8AWG 8AWG 10000VA 长机 (10mm2 ) (10mm2 ) (10mm2 ) (10mm2 ) (10mm2 ) (10mm2 ) 注:电缆的直径和横截面积取决于 UPS 的额定功率,以上线径只供用户参考. (6000VA 缆线直径 ≤ 14mm,10000VA 电缆线直径 ≤ 20mm)

4 3.3 塔式和机架式安装 塔式安装 1. 从随机附件中取出脚架,向下扣成脚架. 2. 同样的方法安装另一支座后,将两个支座平行放置且将之间的距离调整到与机身 标识的两个 支座安装区域 之间的距离相等,抱起 UPS,轻轻将其放在支座上. 机架式安装 1. 将LCD 面板从箱体上拔出适当高度(20-30mm).

5 2. 将LCD 面板逆时针旋转

90 度后插入箱体,使箱体上的卡钩卡到正确的位置. 3. 将LOGO 拔出,逆时针旋转

90 度后扣入即可. 4. 塑胶顶盖板拆除:先将顶盖板向后拉出一定距离,再向上拿出.

6 5. 安装挂耳(注意挂耳安装方向,凹形向下). 6. 抱起 UPS 主机,按下图所示方向将 UPS 主机放入机架的滑道上,然后推到固定 位置.从附件中取出