4 颗螺钉,将UPS 紧固在机架上.

7 3.4 UPS 主机和电池包的组合安装 1. 从UPS 附件中取出两个脚架,从电池包附件中取出延长条一个,将脚架与延长 条扣合并按下. 2. 将安装好的两个支座平行放置且将之间的距离调整到与机身标识的两个 支座安 装区域 之间的距离相等,将UPS 主机和电池包依次放到支座上.从随机附件中 取出固定板,用螺丝将 UPS 主机与电池包固定,具体固定位置可参考 4.2 节.

8 4. 连接 4.1 连接设备 危险! 市电配电开关所允许的额定电流必须大于 UPS 输入电流,否则可能使市电 开关烧毁. 1. 请参照配线表选择合适的输入 / 输出线. 2. 将输出和输入的导线通过护线盒连接到 UPS 的端子排,然后用螺丝将护线盒固 定在 UPS 的后面板上 3. 将需要保护的设备连接到 UPS 的输出插座. 4. 确保输入 / 输出线与端子排之间接触牢靠,然后开启 UPS 并依次开启所有已连 接的设备. 4.2 电池连接线 1. 对于由 UPS 主机和电池包共同组成的系统,应进行电池线包连接,UPS 接电池 包后,在市电中断时可以有更长的运行时间.以下建议是 UPS 配置电池包数量的 最佳选择,否则可能影响电池的寿命: 6000VA 长机 /10000VA 长机 ≥

4 个6000VA 标机 /10000VA 标机 ≤

4 个2. 从电池包中取出电池包连接线,将电池包连接线一端插入 UPS 主机后面板的电 池插座,另一端插入电池包后面板的电池插座即可.多个电池包串联时,请依次串 联接入.电池包与电池包、UPS 主机之间需用固定板紧固.

9 4.3 通讯接口 1. 计算机接口:将RS232 通讯电缆的一端连接到计算机的串行口,另一端连接到 UPS 的计算机接口,实现计算机对 UPS 的远程监控.RS-232 端口的通讯方式默 认为:2400,8,1,0(波特率为 2400,8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验位). RS232 通讯接口引脚分布图

10 2. 智能插槽:分为智能插槽

1 和智能插槽 2,插槽

1 具有串口通讯和干节点通讯功 能,插槽

2 只有干节点通讯功能,智能插槽

1 可根据需要选择 SNMP 卡、Modbus 卡和AS400干节点卡中任意一种, 智能插槽2只能选择AS400干节点卡. 安装方便, 只需取下智能插槽上的盖板,然后在插槽中插入智能卡,用两颗螺丝紧锁智能卡.

1 2 注:智能插槽支持热插拔,所以在安装以上卡的过程中不需要停止 UPS. SNMP 卡:用于计算机系统通过网络的远距离监控.可以用 RJ45 的连接器 将其连接到双绞线以太网(10/100-BaseT)中,使用标准的网络管理系统软件 ( 需第三方提供)如:HP-Openview, CA Unicenter, HP Insight Manager, IBM Tivoli Netview 等或伊顿专用 UPS 监控软件对 UPS 进行管理.用户亦可使用网页浏览器 软件直接访问该网卡,得到 UPS 运行的相关信息. Modbus 卡:可用于对第三方楼宇管理软件(BMS)提供有关 UPS 的检测和 综合报警信息.它通过单独的 DB9 接口(RS485/RS232)提供连续可靠的通信, 可支持双线半双工通讯和四线全双工通讯连接. AS400 干节点卡:为UPS 外围监控提供干节点界面,以节点信号来反映 UPS 运行状态. 3. 并机端口 并机功能是 UPS 的选装功能,用户自行购买并机功能部件(含并机线和并机卡), 然后由客服人员安装到 UPS 上. 1) 拿掉并机盖板,安装并机线:并机卡是并机 UPS 间的通讯接口,通过并机卡, 用并机线将 UPS 依次相连.

11 2) 所有并机 UPS 输出线接至同一输出接线盘,然后由输出接线盘配线给负载.每台UPS 输入输出之配线请遵循单机之配线要求,并机 UPS 接线示意图如下.