1.3. 供应商所提供的 IC 卡智能水控系统必须符合广东省监狱管理局对 IC 卡的要求,并出 具IC 卡产品的供应商针对本项目的授权书(服务于本项目的 IC 卡供应商应持有《商 用密码产品生产定点单位证书》和《商用密码产品销售许可证》 ,IC 卡产品应使用国 产密码算法) . 1.4. 本项目不接受联合体方式的投标.
二、采购项目技术、商务要求 2.1.项目概况: 广东省佛山监狱监舍供热水系统及 IC 卡水控器改造项目,其中二监区、四监区安装 全新空气源供热水系统(终端加装 IC 卡一体化水控器);
一监区、五监区更新供回水管网 及加装 IC 卡一体化水控器,原有热水系统不更改.每个监区
4 层,每层
12 个房间,设计 日均用水量为
24 吨/区. 监区平面图: 一监区二监区五监区四监区广东华伦招标有限公司 编制
5 项目名称:罪犯洗澡热水供应系统改造 项目编号:0809-1341FSG1A923 2.2.系统设计施工的标准依据 《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2003 年版) 《工程建设强制性条文》 (房屋建筑部分,2002 年版) 《建筑给水排水设计规范》GBJ51-88(1997 年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001 年版) 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范》CECS125:2001 《冷热水聚丙烯管道系统》GB/T18742-1~3-2002 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 《容积式冷水(热泵)机组》JB/T7227-1997 《容积式和离心式(热泵)机组安全要求》JB8654-1997 《制冷设备、空气分离器设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 2.3.设计方案要求 1. 设计说明: 为了满足犯人对洗澡热水的需求,主要对一监区、二监区、四监区、五监区共四个监 区进行洗澡热水进行改造,利用空气源热泵加热方式. 改造监区洗澡热水设计的配置方案为: 二监区、四监区每天需要洗澡热水各为
24 吨,安装全新空气源供热水系统,对原热 水供应系统进行全面更换改造,包括热泵、水箱、管道等;
选用
3 台10P 空气热泵和
3 个11 吨储热水箱,在终端加装 IC 卡一体化水控器,可保证每监区每天所需的热水量.工程 包括对原有的水箱、管道拆除并移至指定地点. 一监区、五监区每天需要洗澡热水各为
24 吨,在原有热水系统基础上更新供回水管 网及用水终端加装 IC 卡一体化水控器,能更好的控制每个人的用水量,从而达到节能效 果及保证每栋监区每天所需的热水量. 2. 二监区、四监区设计要点: 内容 空气源热泵热水供应系统 安装全新空气源供热水系统 (终端加装 IC 卡一体化水控器) 设计工程范围 二监区 四监区 系统用水要求 定温、定时 每监区用水量
24 吨24 吨 计量水控表
48 台48 台 广东华伦招标有限公司 编制
6 项目名称:罪犯洗澡热水供应系统改造 项目编号:0809-1341FSG1A923 加热方式 空气源热泵加热 加热温度 50―55℃左右 加热设备位置 各栋楼楼顶 用水终端 加装 IC 卡一体化水控器 3. 一监区、五监区设计要点: 内容 原有热水供应系统 更新供回水管网及终端加装 IC 卡一体化水控器 设计工程范围 一监区 五监区 系统用水要求 定温、定时 每监区用水量
24 吨24 吨 计量水控表
48 台48 台 加热方式 原有热水系统加热 加热温度 50―55℃左右 加热设备位置 原有设备处 用水终端 加装 IC 卡一体化水控器 2.4.设备要求说明: 1. 设备数量要求(含4栋监区): 序号 项目名称 数量