编辑: 枪械砖家 | 2015-06-17 |
wpet.com.cn 微信公众号:威谱数字智能电话系统 版本号:04402100 本手册用于设备的快捷安装指导,详细配置请官网下载技术手册或者查阅调试界面内的帮助
1 硬件说明 安全开关:当维护开关在 ON 位置时安全指示灯亮可调试维护设备.当开关位置为 OFF 时 将安全指示灯熄灭,无法对设备进行调试维护(默认 OFF) . 重启按钮:按一下按钮设备将重启,重启过程将中断所有正在进行的通话. LAN 口:LAN 口作为交换机调试维护连接口. WAN 口:WAN 口可以作为调试维护也可以用作对外 SIP 中继注册. 串口:一般为生产调试用,特殊情况下维护使用. 扩展接口 :扩展副机柜连接口. 每一个槽位为
16 端口,槽位
1 端口为 1-16,槽位
2 端口为 17-32,以此类推.
2 自动装机 将板卡插入机柜中后需要进行初始化, 以识别每个槽位所插入的板卡并分配电话号码. 在设备启动过程中,当运行指示灯处于慢闪状态下,重复拨动安全开关
10 次,等指示灯由 快速闪烁变成慢闪状态后,按重启按钮重启设备完成自动装机.启动完成后通过调试界面 检查数据是否与板卡符合.
3 接线方式 FXS 端口采用 RJ45 网络水晶头出线方式, 每4个FXS 端口使用
1 个RJ45 水晶头出线.
4 设备登陆 设备默认 IP 地址: LAN 口IP:192.168. 2.2 WAN 口IP:192.168.0.235 将电脑的 IP 地址固定于设备的 IP 处于同一个网段,打 开电脑的网页浏览器,输入设备连 接的 IP 地址加
8080 端口号(如:http://192.168.0.235:8080) ,然后回车. 输入登陆账号密码后即可登录到设备的 WEB 调试界面(默认账号密码:admin) .使用中 强烈建议修改原始登陆账号以及密码.
5 IP 地址修改 点击网络配置进入配置界面, 选择 WAN 口参数、 LAN 口参数对设备 IP 地址进行配置, 配置完成点击设置,然后点击库上传,完成后重启设备生效.
6 SIP 服务器配置 点击服务器配置进入配置界面,点击添加增加 SIP 服务器配置.配置好参数后点击提 交然后点击库上传,完成后重启设备生效.
7 FXS 口配置 点击 FXS 进入配置界面,选择修改或者添加对 FXS 端口进行配置,局向号对应 SIP 服务器配置中的局向.配置好后点击提交,然后点击库上传,完成后重启设备生效.
8 FXO 口配置 点击 FXO 进入配置界面,选择修改或者添加对 FXO 端口进行配置,分机号码可任意 编排,入中继号码为呼入当前外线时对应的响铃分机.配置好后点击提交,然后点击库上 传,完成后重启设备生效.
9 数字中继配置 点击数字中继进入配置界面,选择删除或者添加数字中继板,端口必须为
1 或者
33 的倍数开始.分机号码可任意编排,链路类型正常情况下为用户侧,若两端组网则其中一 台为网络侧一台为用户侧.出局主叫被叫类型根据运营商要求配置.配置好后点击提交, 然后点击库上传,完成后重启设备生效.
10 查询代码 查询 WAN 口IP 地址:摘机后拨#*9;
查询端口分机号码:摘机后拨#*4;
查询端口号:摘机后拨#*28;