编辑: 王子梦丶 | 2015-06-22 |
4 系统建设 4.1 总体要求 4.1.1 监狱安全防范信息系统的设计应符合 GB/T
28181、GB
50348 和本标准的要求,建设 应纳入工程建设的总体规划,并应与基建工程同步设计、同步施工、独立验收. 4.1.2 监狱安全防范信息系统架构为省监狱管理局指挥中心、监狱指挥中心和监管区分控 平台、现场管控点,其中分控平台适用于多监管区监狱. 4.1.3 监狱安全防范信息系统应至少包含以下系统:视频监控、报警、指挥调度、出入口 控制、安检、电子巡查、智能管控、联防协防、安防集成平台和应急指挥管理系统等,除DB33/T XXX―2018
5 安防集成平台外各子系统应可独立运行. 4.1.4 监狱安全防范信息系统应选择具有开放的通信协议和接口的系统及设备,并具有良 好的兼容性,能实现与相关系统的安全互联;
各安全防范信息子系统都应提供完整二次开 发包和接口,便于第三方系统集成和调用. 4.1.5 监狱安全防范信息系统应具备与实际环境相符的地理信息系统功能,各子系统宜根 据实际位置(点位)在电子地图实现整合、联动应用. 4.1.6 视频监控、报警、出入口控制、电子巡查、智能管控等系统应符合如下要求: a) 故障自动检测和报警功能,所有故障报警信息应当集中存储;
b) 支持 NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)时间同步和校验功能,在网络 延时小于 50ms 的情况下,各系统内同步时间误差不大于±2 秒,与标准时间误差 不大于±10 秒;
c) 具备日志审计功能,审计日志应具有开放接口. 4.1.7 各子系统及设备不应采用原始密码进行管理及集成管控,调整后密码应不少于
6 位 无规则数字和字母组成. 4.1.8 部署在室外的安防设施应具有防水、防尘功能,并配套防雷功能,防护等级应不低 于IP66. 4.1.9 监狱安全防范信息系统的接口协议应符合司法行政系统相关的接口服务和共享技术 标准,视频资源编码应符合监狱系统统一命名和编码规则. 4.2 视频监控系统 4.2.1 视频监控系统的设计应符合 GB
50348、GB
50395 和GA/T
367 的要求. 4.2.2 视音频传输和转发性能应符合 GB/T
28181 的要求,宜支持 H.265 视频编解码标准, 存储设备应兼容 ONVIF 协议(Open Network Video Interface Forum,开放型网络视频接 口论坛). 4.2.3 应根据现场环境确定摄像机安装的位置和数量,确保各服刑人员监管区和监狱周边 重点部位无盲区,条件允许情况下应实现多角度视频监控.视频监控设备应根据表
1 要求 安装和设置. 表1视频监控系统安装和设置标准 序号安装 区域 安装位置 安装(部署) 要求 效果 特殊要求
1 生产区 车间出入口、通道、楼梯 区域全覆盖,清晰显示人员 面部特征
2 卫生间、盥洗间 区域全覆盖,清晰显示人员 活动特征 防水防潮
3 执勤岗、办公室、 强弱电间、工具设 备间、仓库、专用 操作间、外来人员 休息等候间 房间区域全覆盖,清晰显示 人员体貌特征
4 车间、仓储物流区 劳动区域全覆盖,清晰显示 人员活动特征
5 楼顶 楼顶区域位置全覆盖,清晰 显示人员活动特征 防水透雾 DB33/T XXX―2018
6 表1视频监控系统安装和设置标准(续) 序号安装 区域 安装位置 安装(部署) 要求 效果 特殊要求
6 监区 监舍小组 至少配置两个, 其中一个应具备 拾音功能,自带 智能分析功能 监舍小组全覆盖,具备清晰 显示人员体貌特征、清晰拾 音效果