编辑: yyy888555 | 2015-07-01 |
1000 0.001
495 428
3、泵的特性 泵的输出流量和输出压力特性曲线图如下:
四、面板及功能
6
1、面板说明 参见上图 前面板 和 后面板 ,图中序号说明如下: 1)、电源开关:控制供电的通断;
2)、电源指示灯:指示是否通电,通电开机此指示灯亮;
3)、过热指示灯:冷却液温度正常,此指示灯不亮;
冷却液温度大于等于66℃时, 此指示灯闪亮报警;
4)、液位不足指示灯:机内储液箱冷却液液位高度检测指示,冷却液足够,此指 示灯不亮;
冷却液不足此指示灯闪亮报警,水泵停止工作;
5)、工作模式选择开关:用于选择液体过滤冷却机的工作模式;
有关工作模式的 介绍参见 功能介绍 章节;
6)、电源保险:出现异常时,保险熔断,停止工作;
7)、冷却液注入口:灌注冷却液;
8)、冷却液排放口:排放冷却液;
9)、冷却液过滤器:过滤冷却液;
10)、智能通讯接口:与被冷却设备的 液体过滤冷却机智能通讯接口 连接,实现 智能模式 功能;
此接口信号说明参见 安装/连接 章节;
11)、电源插座:连接AC220V供电电源;
12)、冷却液进口:冷却液从此接口返回,输入到液体过滤冷却机;
13)、冷却液出口:冷却液从此接口输出到被冷却设备.
2、功能介绍 1) 、过热保护功能 当冷却液温度大于等于 66℃时,出现过热保护,前面板 过热 指示灯闪亮,机内 蜂鸣器报警,同时后面板 智能通讯接口
5、6 脚输出 闭合 的保护信号,控制被冷 却设备停止工作. 当冷却液温度恢复正常(66℃以下时) ,后面板 智能通讯接口
5、6 脚输出的 闭合 保护信号断开,使被冷却设备能正常工作;
前面板 过热 指示灯持续闪亮
1 分钟 后熄灭,机内蜂鸣器持续报警
1 分钟后停止报警. 2) 、液位不足保护功能 机内储液箱冷却液不足时, 出现液位不足保护, 水泵停止工作, 前面板 液位不足 指示灯闪亮,机内蜂鸣器报警,同时后面板 智能通讯接口
5、6 脚输出 闭合 的保 护信号,控制被冷却设备停止工作.
7 出现液位不足时,请确认冷却系统是否有泄漏,若无泄漏,从 冷却液注入口 加 入冷却液,当冷却液液位正常后,水泵开始工作,前面板 液位不足 指示灯熄灭,机 内蜂鸣器停止报警, 同时后面板 智能通讯接口
5、
6 脚输出的 闭合 保护信号断开, 使被冷却设备能正常工作. 提示:首次加满冷却液通电工作正常,关电后再开机,若出现液位不足报警,属正 常现象,因为一部分冷却液充入管路中,造成储液箱内液位不足.再向储液箱内加满冷 却液就能正常使用. 3) 、 普通模式 功能 普通模式:前面板工作模式选择开关置于 普通模式 时,液体过滤冷却机内水泵 一直工作,冷却液循环冷却被冷却设备. 普通模式 与 普通冷却循环水箱 相同, 供电冷却液就循环工作,断电就停止工作. 4) 、 智能模式 功能 智能模式:前面板工作模式选择开关置于 智能模式 时,与本公司具有 液体过 滤冷却机智能通讯接口 的产品配套使用才能正常工作.本产品可根据被冷却设备的工 作状态,自动运行.当被冷却设备停止工作
8 分钟后,液体过滤冷却机内水泵将停止工 作;
当被冷却设备再次启动工作时,液体过滤冷却机内水泵立即工作.工作过程中,液 体过滤冷却机对冷却液温度和液位检测,一旦出现异常,液体过滤冷却机报警,且保护 信号输出到被冷却设备,使被冷却停止工作,保证设备的可靠运行;