编辑: 哎呦为公主坟 2015-08-01

4 3.21 监测点 observation point 直接或间接设置在监测对象上,并能反映监测对象力学或变形特征的观测点.

4 基本规定 4.1 总体原则 4.1.1 为保证综合管廊的安全运行,应当对影响管廊结构、附属设施、入廊人员及管线安全的项目进 行监控量测. 4.1.2 监控量测的主要目的为: a) 掌握管廊本体结构、周边环境、附属设施及入廊管线的相关数据信息,为管廊安全运行提供参 考依据;

b) 保证各类监控量测数据能够准确、 完整的上传至管廊统一管理平台, 通过平台对数据进行处理 和分析,及时发现可能存在的问题;

c) 积累数据及经验,总结易发生问题的区域,并用来指导和完善未来综合管廊的建设. 4.1.3 监控量测应符合管廊运行维护的需求,并涵盖管廊安全运行所涉及的各个方面. 4.1.4 综合管廊安全运行监控量测的设置除满足本技术规程要求外,还应符合现行国家标准《城市综 合管廊工程技术规范》GB

50838、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T 51274-2017 等 相关国家规范、标准的要求. 4.2 监控量测项目 4.2.1 综合管廊运行阶段的监控量测应包含管廊本体结构、周边环境、附属设施及入廊管线等几个方 面的相关项目. 4.2.2 对于管廊本体结构,应包括管廊本体的变形、位移、应力、应变、裂缝、渗水、材质等有关管 廊自身结构安全的监控量测项目. 4.2.3 对于管廊周边环境,应包括管廊周边影响范围内的既有轨道交通设施、建(构)筑物、地下管 线、桥梁、高速公路、道路、河流、湖泊及正在施工的、可能对管廊造成结构影响的施工现场等的监控 量测项目. 4.2.4 对于管廊附属设施,应包括管廊环境、安全防范、主要机电设备等的监控量测项目. 4.2.5 对于入廊管线,应包括电缆温度、管道泄漏、管道变形等威胁管廊安全的监控量测项目. 4.3 监控量测形式 4.3.1 根据数据采集的形式不同,监控量测形式可分为在线式和离线式两种.在线式是指在需进行监 控量测的区域设置固定的检测设备, 并将检测数据接入管廊监控与报警系统, 并由统一管理平台统一管 理;

离线式是指人工观察或携带相应监控量测设备至检测位置进行量测, 并人工记录观察结果或检测数 据. 4.3.2 监控量测形式应主要根据其检测频率进行选择,对于检测频率高的项目宜采用在线式,对于检 测频率低的项目宜采用离线式. T/BSTAUM****-201*

5 4.3.3 对综合管廊相关国家现行规范要求的环境与设备监控、 安全防范、 火灾报警等系统的监控项目, 应采用在线式监控量测形式. 4.3.4 对于处于地质条件差或周边设施、施工对管廊结构有较大影响的区域,为保证管廊结构安全, 对结构异常情况及时预警预报,可采用在线式手段对管廊本体结构、周边环境等进行监控量测;

其他区 域根据实际安全运行需求配置,宜采用离线式手段进行监控量测. 4.3.5 采用在线式监控量测设备时,设备应能采用标准的信号方式接入管廊监控与报警系统,并上传 至统一管理平台. 4.3.6 采用离线式监控量测设备时,宜采用移动端设备将数据结果录入并上传至管廊统一管理平台, 也可现场人工记录数据并通过控制中心 PC 端录入. 4.4 监控量测总体要求 4.4.1 在综合管廊建设及运维各阶段应满足如下要求: a) 规划设计阶段,规划设计单位应明确在线式监控量测项目的设置区域、位置、设备规格要求、 安装要求等;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题