编辑: LinDa_学友 2015-08-15

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 无附加功能 有输出上限、下限控制范围 有开机手动功能 EM1功能 EM2功能 SB功能 自整定功能 8组PID参数选择 比值控制:SP=A*外给定+B 阀位反馈显示及跟踪控制(默认输入4-20mA或订货说明) 外形尺寸 H V F Q 横式160*80 开孔152*76 竖式80*160 开孔76*152 方式96*96 开孔92*92 方式72*72 开孔68*68 变送输出 A B C D E F G 无变送输出 变送输出0~10mA 变送输出4~20mA 变送输出0~5V 变送输出1~5V 特殊信号变送输出 反馈输出(默认输入) 定时功能 S 缺省为无定时功能 带定时功能 供外24V 直流电源 P 缺省为无24V直流电源输出 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) 通讯接口 T 缺省为不带通讯接口 带RS485或RS232通讯接口 供电电源 K W 缺省为220V.AC 开关电源85~260VAC 开关电源18~36VDC或18~36VAC 注:附加功能可选多种,订货时将其序号相加注全,

4、

5、6只能选一种和其 它功能相加. 智能PID调节器???? -5-

四、主要技术指标

1、测量精度:±0.5%FS+1d ±0.2%FS+1d

2、模拟输入阻抗:电流信号:≤50Ω;

电压信号:≥500kΩ

3、模拟输出阻抗:电流信号:0~10mA≥1.5kΩ;

4~20mA≥750Ω 电压信号:0~5V,1~5V输出阻抗≤1Ω

4、开关量输出,交流220V,3A(阻性负载)

5、手动/自动状态输出:自动状态为断;

手动状态为通

6、断电后设置的参数保持时间:≥20年

7、绝缘阻抗:交流电压1500V、1分钟

8、绝缘阻抗:50MΩ以上

9、工作环境要求:温度:0~50℃、相对湿度≤85%,无腐蚀性气 体,无震动场合.

五、显示说明

1、双屏显示 上排数码管测量时,显示输入测量信号,进入参数设置方式时显 示设定参数的提示符. 下排数码管显示调节器给定值或控制量的百分比或阀位反馈量的 百分比(订货时请注明).手动状态时以百分比形式显示手动输 出控制量.进入参数设置方式时显示设定参数.

2、双屏+单模拟条 上排数码管测量时显示输入测量信号,进入参数设置方式时显示 设定参数的提示符. 智能PID调节器???? -6- 下排数码管显示调节器给定值或控制量的百分比或阀位反馈量的 百分比(订货时请注明).手动状态时百分比形式显示手动输出 控制量.进入参数设置方式时显示设定参数. 模拟条显示阀位反馈量的百分比或PID控制量(订货时请注明)

3、单屏+双模拟条 数码管测量时显示输入测量信号或显示调节器给定值或以百分比 形式显示阀位反馈信号或以百分比形式显示控制量,用加键切换 显示方式.手动状态时以百分比形式显示手动输出控制量.进入 参数设置方式时交替显示设定参数的提示符及设定参数. 左模拟条以百分比形式显示主输入的测量信号. 右模拟条以百分比形式显示调节器给定值或阀位反馈量或PID控 制量.

4、双屏+双模拟条 上排数码管测量时显示输入测量信号,进入参数设置方式时显示 设定参数的提示符. 下排数码管显示调节器给定值或控制量的百分比或阀位反馈量的 百分比(订货时请注明).手动状态时以百分比形式显示手动输 出控制量.进入参数设置方式时显示设定参数. 左模拟条以百分比形式显示主输入的测量信号. 右模拟条以百分比形式显示阀位反馈量或PID控制量.

5、三屏显示 智能PID调节器???? -7- 上排数码管测量时显示输入测量信号,进入参数设置方式时显示 设定参数的提示符. 中排数码管显示阀位反馈量的百分比.手动状态时以百分比形式 显示手动输出控制量.进入参数设置方式时显示设定参数. 下排数码管显示控制量的百分比.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题