18 N 2.2 特殊型号 符合标准规格但在2.1中未提及的特殊型号,本说明书仍适用. 2.3 全面质量担保,依据2006/42/EC 施迈赛公司是一家根据机器指令附件X认证的企业.因此,本司有权为机 器指令附件IV中所列产品自行颁发CE标识.如有要求,我司提供样品检 测证书,您亦可访问施迈赛网页下载:www.schmersal.com. 2.4 用途 本非接触电子安全传感器用于在安全回路中对移动式防护门位置进行监 控.在此用途下,安全传感器将通过编码电子操动件监控防护门的位 置,例如侧面开启、滑动开启,抑或拆卸式防护门的情况. 本产品的安全功能在于,在防护门打开的过程中确保关闭安全输出, 并在防护门打开的状态下始终确保安全输出保持关闭状态. 安全传感器和带闭锁的操动件(订货后缀 R )必须成对使用. 通过永久磁铁产生的锁定力(40…60 N)在未通电的情况下亦能够保持 舱门和小门处于关闭状态. 本系统可在最大0.35m/s 5kg的条件下用作门的止动挡块. 如果温度低于 -25 °C,系统不得作为机械限位使用. 本安全开关依据ISO 14119标准划入开关设备类型4中. 带有单独编码的设计被分为高度编码. 安全传感器的诊断输出既可选用常规输出端口,也可选用带输入和输出 通道的 串联输出 端口. 串联连接 可进行串联连接.串行连接最多可接入31个组件. 连接最多可接入31台带串联诊断功能的RSS16...SD设备. 对于带有串联诊断功能的设备(订货后缀-SD),串联诊断接口将采用 串联方式与用于评估的SD网关相连.(接线示例见附件) 铺设控制电缆无需屏蔽.但是,电缆应与供电和供能电缆隔离. 传感器链的熔断器的最大额定值取决于传感器连接电缆的横截面积或技 术规范. 用户必须根据相关标准和所要求的安全级别评估、设计安全 链.如果同一个安全功能当中包含多个安全开关,必须将单个 组件的PFH值相加. 集成了安全部件在内的完整控制系统设计必须符合相关标准.

3 2.5 技术参数 标准: IEC 60947-5-3, IEC 61508, IEC 62061, ISO 13849-1 外壳: 玻璃纤维增强热塑塑料,自熄灭 磁力闭锁: 锚板和极板 材质是不锈钢1.4016 工作原理: RFID 频段:

125 kHz 发送器输出: 最大 -6 dBm 编码等级依据ISO14119: - I1-型: 高-I2-型: 高-标准编码型: 低 操动件: RST 16-1, RST 16-1-R 固定传感器:

2 x M5, 气缸头螺栓 - 垫圈: 建议M5y用DIN 125A / A型-所有紧固螺栓的建议扭矩:

2 Nm - 紧固螺栓连接空间: Torx T10 串联连接: 组件数量不限, 请注意外部电缆保护, 串联监控限量31台设备 连接: 连接器插头M12, 8-极, A-码, 或电缆进线 M16 电缆横截面 - 接线夹:

10 x 0.5 mm? … 1.5 mm? - 螺栓端子:

10 x 0.14 mm? … 1.5 mm? 机械寿命: ≥

1 百万次 (用作门挡时) 安全防护装置 ≤

5 kg and 操动速度≤ 0.35 m/s 闭锁力(R): - 前端: 约.

60 N - 从上或从下: 约.

40 N 开关距离依据IEC 60947-5-3: 典型开关距离:

15 mm 保证开关距离 sao:

12 mm - 对于闭锁力sao的版本

5 mm 肯定断开距离 sar:

30 mm 滞后: <

2.0 mm 重复精度 R: <

0.5 mm 环境条件: 环境温度Tu: C25 °C … +70 °C - 版本-2982: C30 °C … +70 °C 存放和运输温度: -25 °C ... +85 °C 防护等级: IP65 / IP67 到IEC

60529 - 带连接器插头M12: IP65 / IP66 / IP67 到IEC

60529 抗振性能:

10 ...

55 Hz,振幅1 mm 耐冲击性:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)