30 g /
11 ms 开关频率 f:
1 Hz 响应时间: - 操动件: ≤
100 ms - 输入: ≤ 0.5 ms 风险持续时间: ≤
200 ms 准备就绪时间: ≤
2 s 相邻传感器间最小间距:
250 mm 电气参数: 额定工作电压 Ue:
24 VDC C15% / +10% PELV(依据IEC 60204-1) 额定有效电流 Ie: 2.1 A 最低工作电流 Im: 0.5 mA 要求额定短路电流:
100 A 额定绝缘电压 Ui:
32 V 额定冲击耐受电压Uimp:
800 V 无负载电流 Io:
45 mA 过电压类别: III 污染等级:
3 安全输入 X1/X2: 额定操作电压Ue1:
24 VDC C15% / +10% (PELV 单元) 每个输入耗电量:
5 mA 输入信号接受的测试脉冲持续时间: ≤1.0 ms - 测试脉冲间隔: ≥100ms 分类: ZVEI CB24I 埋头孔: C1 来源: C1 C2 C3 安全输出 Y1/Y2: P型,抗短路 额定操作电流Ie1: 每个最大1 A 泄露电流 lr: <
0.5 mA 使用类别: DC-12, DC-13: Ue/Ie:
24 VDC /
1 A / 55°C DC-12, DC-13: Ue/Ie:
24 VDC / 0.5 A / 65°C DC-12, DC-13: Ue/Ie:
24 VDC / 0.25 A / 70°C 电压降Ud: Ue <
1 V 测试脉冲持续时间: ≤ 0.3 ms 测试脉冲间隔:
1000 ms 分类: ZVEI CB24I 来源: C2 埋头孔: C1 C2 监控输出: 抗短路,P型 工作电流 Ie2: 最大 0.05 A 使用标准: DC-12: Ue/Ie:
24 VDC / 0.05 A DC-13: Ue/Ie:
24 VDC / 0.05 A 电压降 Ud: Ue <
2 V 串联诊断: 抗短路 工作电流:
150 mA 电缆电容: 最大
50 nF 外部电缆保护: 熔断器 - 带连接器插头 M12: 2.0 A - 带笼式接线夹: 2.5 A - 带螺钉端子: 4.0 A Please observe the cable section! RSS16-...-CC / -SK: 粘接需现场进行. 电源必须为绝缘辅助电源,限定熔断器容量为3 A,最小24 VAC/DC. 在连接到外壳之前,集线器应连接到管道上. RSS16-...-ST8H: 粘接应现场进行. 2.6 安全分类 标准: ISO 13849-1, IEC 61508, IEC
62061 PL:e 控制类别:4 PFH值: 6.3 x 10-11 / h PFD: 1.1 x 10-5 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年43. 安装 3.1 安装概述 安装过程必须遵守ISO 14119中规定的要求. 安装孔用M5螺栓.如果用插槽,应固定传感器防止滑动. 如果使用固定插槽或放置在平整表面时(不是在地板上操 动),建议使用随附的垫片. 安装位置任意.传感器有三处方形活动表面,前部、铭牌侧和铭牌侧反 面的底部.安全传感器的一处活动表面需相对于操动件安装. 需遵守安全操作距离 ≤ Sao,≥ Sar. 如果安装位置与所示不同,应单独评估相应的开关距离. 安全组件及操动件必须固定安装在防护门上,并且采取恰当措 施确保不会发生移位(使用防逆转螺栓,粘接固定,钻孔, 定位销). 为防止因系统条件造成的影响并缩短开关距离,请遵守以下要求: ? 传感器附近的金属碎屑会改变开关距离. ? 远离金属碎屑. ? 两个安全传感器及其它系统频率(125KHz)的系统间的最小距离是
250 mm. 带M5固定埋头孔螺栓的操动件RST16-1-R,将锚板从中间滑到边上, 然后按入安全销,防止破坏. M12连接插头的偶接螺母的建议紧固扭矩是0.6 Nm.对于有夹紧空间密封 的版本,必须使用带O型圈的M16电缆格兰头. 安全传感器、操动件及夹紧空间的盖板必须固定安装........