编辑: 喜太狼911 2015-08-20

4、排水 厂区排水分为雨水和污水两部分,采用雨污分流制.厂区排水管网分为雨水管 网、污水管网二个系统.雨水管网收集厂区雨水,排入市政雨水管网;

污水管网 收集厂区的生活污水,排入市政污水管网.

5、消防用水 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消火栓系统技术 规范》 (GB 50974-2014) , 本项目室外消防用水量为 35L/s;

室内消防用水量为 20L/s, 消防用水总量 55L/s. 火灾延续时间按照建筑设计防火规范要求为

3 小时,厂内按同时发生火灾一处 考虑, 车间需要的最大消防用水总量为 594m3 , 厂区内现已建设有消防水池 610m3 , 位于厂区西南侧,可满足本项目消防水用量需求. 水源:从市政给水管网中引一条给水管,并根据厂房功能设水表井若干,消防 用水从消防水池中吸水.

6、暖通设计 本项目药片分装区为 D 级洁净区,其余为一般区.洁净区空调采用集中式,空 气集中进行温湿度处理和初、中效过滤,再经风管送到末端,末端设置高效过滤器

6 进行过滤后送入洁净区,以满足室内要求. 洁净区排风系统除工艺设备本身排风外,其余排风系统均设置中效或高效过滤 器或除尘机组, 以保证室内洁净度要求. 洁净区房间气流方式为上送侧下回的方式. 空调机组集中设置于楼顶. 表1-6 与规划设计要点相符性分析 规划设计要点 设计情况 是否符合 要点 建筑退让 东:退用地边界

10 米以上 全厂建设满足要求 符合 南:退用地边界

5 米以上 全厂建设满足要求 西:退用地边界

10 米以上

18 米北:退用地边界

15 米以上

18 米 出入口方位 地块东侧,开口宽度 6-8 米 厂区出入口设一个,位于 厂东侧华凌街,宽度

7 米 符合 容积率,建 筑最高高度 容积率 0.5-2.5 建筑高度

24 米以下 全厂容积率 0.76 本次建设综合制剂车间高 度13.5m 符合 地坪标高 道路地坪标高不低于黄海高程 3.12m 其他地坪标高不低于黄海高程 2.82m 场地内填土标高不高于黄海高程 3.5m 场地绿化标高 3.275m 道路标高 3.05-3.35m 厂房地面标高 3.575m 符合 道路 车行道路面宽度不小于 3.5m,人行道 路面宽度不小于 2.5m 厂内车行道路宽 8m, 人行 道路宽 4m 符合 绿地率 绿化率≥30% / 全厂建设 满足要求 其他要求 厂内不得建设宿舍、培训楼 本次建设综合制剂车间, 后期建设规划无宿舍、培 训楼 符合 表1-7 项目主体工程及产品方案

7 序号产品名称: 尺寸规格 生产工艺 年设计能力(吨/年) 年运行时数 h 扩建前 扩建后 变化

1 维生素 E 片 每片 5mg 纯分装

0 40 亿片 +40 亿片 年运行

2000 小时 注:1g/瓶*20 瓶/盒*100 盒/箱 企业仅从事维生素 E 片的分装工作,不涉及药物的生产研发,也不涉及其他药 物的分装,若后续需增加产能或生产,需另行申报.

三、公用工程 扩建项目公用及辅助工程设施配置情况见下表: 表1-8 公用及辅助工程设施 类别 设计能力 备注 现有项目 扩建项目 扩建后全厂 贮运 工程 原料仓库

0 平方米

777 平方米

777 平方米 新增 成品仓库

0 平方米 1165.58 平方米 1165.58 平方米 新增 危废存储区

0 平方米 111.6 平方米 111.6 平方米 新增 一般固废存储

0 平方米 486.67 平方米 486.67 平方米 新增 生活垃圾存储

0 平方米

10 平方米

10 平方米 室外移动式垃 圾箱 运输 原料和产品均通过汽车运输 公用 工程 给水 0t/a 625t/a 625t/a 园区市政供水 管网 排水 0t/a

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)