编辑: ok2015 | 2015-08-20 |
1 3] , 对常规多间隔联闭锁系统进行增加预约功能 的工程配置实验, 验证了本文所述设计方案具有可 扩展性和可配置性.
1 多间隔联闭锁及预约需求 在电力系统运行操作过程中, 闭锁是开关倒闸 时经常遇到的问题.间隔内的闭锁通常在I E D 内 部实现.多间隔之间的闭锁因涉及信息交互和通信 系统而变得复杂.母联闭锁是一种典型的多间隔联 闭锁, 要求母联间隔断路器断开操作应在线路间隔 母槽不联通状态下进行[
1 1] . 图1所示是一个2
2 0k V 变电站接线图.其中 包括双母线, 3个间隔( 岳塘线路间隔、 高新线路间 隔、 母联间隔) .各间隔包括开关设备连接线和出线 线路和各开关设备, 如岳塘间隔包括编号为2
0 5
1 2,
2 0
5 1 1,
2 0
5 1 6的隔离 开关,
2 0
5 1 号断路器, 编号为2117,
2 2
1 7,
2 0
5 1
6 7,
2 0
5 1
6 1 7的接地开关等设备. ―
5 5
1 ― 第38卷第3期2014年2月10日Vol.38No.3Feb.10,
2 0
1 4 图1 多间隔线路连接图 F i g .
1 L i n ec o n n e c t i o na m o n gb a y s 对断路器2051合闸操作闭锁逻辑表达式为[
1 5 ] : FC l s(
2 0
5 1 ) =( I&
A) (
2 1
2 7 (
0 ) &
2 2
1 7 (
0 ) &
2 0
5 1
6 7 (
0 ) &
2 0
5 1
6 1
7 (
0 ) &
2 1
1 7 (
0 ) &
2 2
2 7 (
0 ) +
2 0
5 1
1 (
0 ) &
2 0
5 1 (
0 ) &
2 1
2 7 (
0 ) &
2 2
1 7 (
0 ) &
2 1
1 7 (
0 ) &
2 2
2 7 (
0 ) ) (
1 ) 式中: FC l s为闭锁逻辑结果值;
I 为完整电路连接矩 阵;
A 为与开关设备状态相关的邻接矩阵;
2 1
2 7( 0) 表示开关2
1 2 7为分闸状态, 其他类似. 多间隔联闭锁问题同样存在于变电站之间[
1 6] . 在图2所示的变电站间线路开关操作闭锁模型中, 变电站 S 1的线路间隔隔离开关 D S 1的操作, 受本 间隔接地开关 E S 1和变电站 S 2的线路间隔接地开 关ES2的位置信息闭锁;
对ES1的操作则受DS1和DS2位置信息闭锁. 图2 变电站间闭锁 F i g .
2 I n t e r l o c k i n ga m o n g s u b s t a t i o n s 依据 I E C6
1 8
5 0 标准, 闭锁信息交互流程如图3 所示. 图3 闭锁信息交互图 F i g .
3 I n t e r l o c k i n g i n f o r m a t i o ni n t e r a c t i o nd i a g r a m 闭锁功能逻辑节点( C I L O) 为实现闭锁功能的 逻辑节点, 本间隔I E D 通过网络通信接口与其他间 隔I E D 进行信息交互, 在线监测相关开关、 断路器 的位置信息[
1 7 ] .通过闭锁逻辑计算确定当前操作 是否符合倒闸操作条件, 并决定是否发送闭锁或允 许信号[
1 8] . 当两个间隔的设备被不同主体同时操作时, 上 述常规的闭锁系统可能产生错误, 导致误操作发生. 如图4所示, 在线路间隔的隔离开关2
0 5
1 2被人机 接口合操作时, 母联间隔的断路器2
0 1 2也收到了控 制中心发出的操作命令, 两个间隔的操作都通过闭 锁条件检验, 都可以进行操作, 导致误操作发生[
1 1] . 本文将基于控制命令状态机和服务追踪技术, 提出 含预约逻辑的多间隔联闭锁方法, 解决这种因多主 体同时操作引起的误操作问题. 图4 两个主体同时操作两个间隔内开关 F i g .
4 S i m u l t a n e o u so p e r a t i o no f t w o s w i t c h e s i nt w ob a y
2 相关原理与技术基础 2.