3 ) 追加紧急控制执行站: 采集并上送可用的切 机或切负荷信息;

接收解列控制主站的追加紧急控 制命令, 执行切机或切负荷. 另外, 在线预警及辅助决策系统可以根据电网 实时的运行方式信息, 滚动校核和修正主动解列策 略, 进行解列策略的在线刷新, 以提高解列策略的适 应性.当在线预警及辅助决策系统不可用时, 则根 据离线制定的解列策略执行. 2.

2 主动解列判据 从目前的多直流馈入受端电网特性分析来看, 造成全网性失稳风险的场景主要是系统连锁故障造 成多直流闭锁或解决局部暂态稳定问题的稳控系统 拒动造成的, 针对这一特点, 考虑主动解列的主判据 为直流闭锁功率总量达到阈值 Ps e t或局部稳控系统 的拒动信号, 两个主判据为并列关系.考虑到解列 对电网运行特性影响重大, 为避免系统误动需增加 主动解列辅助判据.辅助判据主要基于系统失步过 程中的发电机功角响应特性确定, 主要考虑待解列 区域电网与系统主网的等值功角差| δ s- δ a |大于一 定阈值δL S、 系统枢纽点母线电压设定值UL S不小于 电压最小值Um i n 等方面确定.该主动解列判据如 图5所示. 图5 主动解列判据示意图 F i g .

5 S c h e m a t i cd i a g r a mo fa c t i v e s p l i t t i n gc r i t e r i o n 需要指出的是, 稳控拒动信号并不通过稳控装 置发出, 实际上目前的稳控装置一般采用双套配置, 拒动概率较小, 但是稳控装置拒动是电网安全防御 的第三级标准故障, 拒动原因可能是稳控系统本身 信息采集、 通信或执行存在问题, 导致故障发生后, 动作条件满足但稳控装置未有效动作.本文提出通

8 8

2 0

1 8,

4 2 (

2 4 ) ・学术研究・ h t t p : / / ww w. a e p s - i n f o . c o m 过独立的装置采集系统故障信息及状态信息, 独立 于稳控系统外判断故障发生时是否需要稳控装置动 作, 并通过监视其实际动作信息进行比较, 以此判断 稳控装置是否拒动. 辅助判据中对功角差的判断并不针对单台机 组, 而是借鉴扩展等面积准则( E E A C) 理论的做法, 不仅对待解列区域内机组进行基于惯量 中心的等 值, 对系统剩余机组也同样进行基于惯量中心的等 值, 以此等值功角差作为衡量待解列区域与系统主 网的功角相对摆开情况, 辅助判断系统是否发生暂 态失稳. 2.

3 主动解列策略的确定 本文主动解列的出发点是在系统发生全网性失 稳风险时, 避免局部重要分区电网跟随主网一同失 稳而停电.解列断面的选择根据离线计算确定, 主 要考虑负荷的重要性、 本地的电源特性、 解列断面的 线路条数、 解列后的稳定特性, 解列断面应尽量避开 振荡中心易迁移的相关断面, 局部电网内的发电机 组在不同方式下应具有较好的同调性[

9 -

1 0] . 实际系统仿真发现, 对于交流网架紧密的电网, 主动解列涉及的解列线路较多, 由于实际工程中不 可能做到同时解列所有线路, 每条线路的解列对局 部电网都是较大的冲击过程.为了减少冲击, 应尽 量减少主动解列断面涉及的线路条数.由于解列后 局部电网的网架内相比解列前有较大变化, 可能出 现一些新的末端节点或薄弱节点, 为了提高解列后 的稳定特性, 应提前考虑可能存在的稳定风险, 如对 于新出现的负荷末端节点, 可考虑适当配置静止无 功补偿器( S V C) 、 静止同步补偿器( S T AT C OM) 等 动态无功补偿设备以提高局部电网的稳定特性. 当主动解列动作, 互联电网被解列成多个局部 电网后, 这些局部电网内的发电量和负荷往往不能 完全平衡, 严重情况下可能导致局部电网内的频率 或电压稳定问题, 因此在主动解列的同时, 需要采取 追加的紧急措施来保证系统的稳定运行, 对于解列 后发电量比较充裕的局部电网, 追加采取切机的紧 急控制措施;