编辑: 会说话的鱼 | 2015-08-26 |
1 大很多, 如图6中最大值为5
9 0A、 图7中 最大值为2 5A. 综上可知, 9・1
2 换相失败时极1高低压母线 直流差流过大的原因可初步推断为极1直流 T A 出 现异常. 4〖1I d C H与I d C N差流过大原因分析 4. 1T A测量精度误差起因分析 云广特高压直流 T A 由德国 H S P制造, 直流电 ―
3 3
1 ― ・工程应用・⌒换莘, 等≡乒闾馗哐怪绷鞑疃;
の蠖蚍治 流测量装置的误差为 0.
2 %.极端情况下, 由高 压直流 T A 测量精度误差与低压直流 T A 测量精度 误差引起的最大差值为0. 4%.由附录 A 图A1可 知, 换相失败过程中最大直流接近80
0 0A, 此时由 直流 T A 测量精度误差引起的最大差电流为3 2A, 远低于直流差动保护的浮动门槛值k.综上分析, T A 测........