3 7 (
1 4 ) IdCN急剧变化的过程中| I d C H -I d C N |增大 并满足判 据, 这两者看似矛盾. 本节将分析 9・1
2 换相失败时极
1、 极2高低 压侧直流差流情况, 并结合云广直流4月份以来换 相失败情况分析极1高低压直流差流现象. 3.
1 9・1
2 换相失败过程高低压直流差流现象 9・1
2 换相失败过程中极1和极2高低压侧 母线直流电流暂态故障录波见附录 A 图A1, 从图 中可见: 换相失败时双极直流电流的变化趋势和幅 值都很接近.图6给出了 9・1
2 换相失败过程中 云广直流极1和极2的 I d CH - I d C N虿ㄐ, 从图中 可见: 极1直流差流最大值为5
8 0A, 而极2直流差 流最大值为4 0A, 极1高低压侧母线直流差流远大 于极2差流. 图6〖1和极2直流差流波形 F i g . 6D i f f e r e n t i a l c u r r e n t v a l v e so fp o l e1a n dp o l e2 3. 2∷攵纠位幌嗍О苁奔1差流现象 表1给出了云广直流穗东换流站2
0 1 2年4月 份以来历次换相失败过程中极1最大直流值I d m a x和 最大差流值 I d CH - I d C N. 表1〖1最大电流及差流值 T a b l e1M a x i m u m D Cc u r r e n t a n d d i f f e r e n t i a l c u r r e n t o fp o l e1 时间 I d m a x / k A m a x ( IdCH- I d C N) / A 4月2 5日5.
0 7
4 4月2 7日6.
0 1
3 0 6月2 1日4.
5 3
0 9月4日7.
0 4
5 9月1 1日7.
4 2
5 9月1 2日7.
8 5
8 0 图7给出了2
0 1 2年9月1 1日穗东换流站换相 失败时极
1 的IdCH -I d C N 波形. 9・1
1 穗东 换流站换相失败由
5 0 0k V 穗横甲线 A 相故障引 起, 双极四阀组均发生1次换相失败, 换相失败前双 极直流运行于额定值3.
1 2 5k A, 换相失败时最大直 流电流约7. 3k A, 换相失败后直流系统很快恢复正 常运行.从图7可见, 换相失败期间极1高低压母 线直流电流 的差流 I d C H - I d C N蚝 小, 平均值在10A 以下, 最大值为2 5A, 远小于直流差动保护的 最小门槛值1
5 6A. 图7 9・1
1 穗东换流站换相失败极1直流差流 F i g . 7D Cd i f f e r e n t i a l c u r r e n t o fS u i d o n gp o l e1 i n 9・1
1 comm u t a t i o nf a i l u r e 3. 3』幌嗍О懿盍飨窒蠓治 由图 A 1和图6可见, 换相失败造成直流电流 发生瞬间突变时, 极1高低压直流电流及差流都增 大, 说明极1直流电流互感器( T A) 暂态响应特性比 稳态时差. 通过对比分析还可知差流大小与直流电流幅值 没有必然联系, 如表1中 6・2
1 换相失败直流电流 最大值为4. 5k A、 9・1
1 换相失败直流电流最大 值为7. 4k A, 但两者差流分别为3 0A 和2 5A, 尽 管换相失败直流电流相差很大, 但两者差流值差别 不大. 通常情况下云广直流换相失败时高低压母线直 流差流为3 0~5 0A, 偶尔出现高达1
3 0A 的情况, 但持续时间极短, 未曾引起保护动作, 这说明直流差 动保护能有效避开正常运行和换相失败时出现的直 流差流.然而 9・1
2 换相失败时极1高低压母线 直流差流很大, 最大值约为5
8 0A.同时通过对比 9・1
2 换相失败时极1和极2高低压母线直流差 流可以看出, 极1测量装置的差流明显大于极2. 9・1
1 庇 9・1
2 换相失败时直流系统运行状 态和事故起因都非常类似, 通过将这2次暂态故障 录波进行对比, 发现 9・1
2 换相失败时I d CH 与I d C N 的电流波形和幅值与 9・1
1 非常接近, 且 9・1
2 换相失败时极2高低压母线直流差流与 9・1 1焙芙咏, 但 9・1 2奔1高低压母线直流差流却比 9・1