编辑: 阿拉蕾 2015-08-28
PM124-E5 www.

firstack.com Page

1 PM124-E5 产品说明书 概述 PM124-E5 驱动器是 Firstack 针对 FF1800R12IE5 模块开发的高性能数字驱动器. 驱动采用 CPLD 为数字控制核心,保护功能齐全,内置故障管理系统,实时将变流器的 工作状态上传上位机,为失效变流器现场 大数据 管理提供支持.完美解决 NPC I 型拓扑中 关断时序 以及 大换流回路关断尖峰 这两大难题,使得 NPC 拓扑的可 靠性可以媲美两电平,能让客户像两电平一样使用 NPC I 型三电平. 图1产品照片 PM124-E5 www.firstack.com Page

2 目录 概述

1 系统框架图.3 使用步骤及注意事项

4 机械尺寸图.5 引脚定义

6 状态指示灯说明.7 驱动参数

8 主要功能说明

11 短路保护.11 欠压保护.11 分级关断.11 脉冲异常.13 不会坏的驱动.14 环境过温保护.14 温度保护及采样

15 门极电阻位置指示.16 订购信息

18 技术支持

18 法律免责声明

18 联系方式

18 PM124-E5 www.firstack.com Page

3 系统框架图 图2系统框架图 PM124-E5 www.firstack.com Page

4 使用步骤及注意事项 驱动器简便使用的相关步骤如下: 1. 选择合适的驱动器 使用驱动器时,应注意该驱动器适配的 IGBT 模块型号.对于非指定 IGBT 模块无 效,使用不当可能会导致驱动和模块失效. 2. 将驱动器安装到 IGBT 模块上 对IGBT 模块或驱动器的任何处理都应遵循国际标准 IEC 60747-1 第Ⅸ章或欧洲标 准EN

100015 要求的静电敏感器件保护的一般规范(即工作场所、工具等必须符合这 些标准) . 如果忽视这些规范,IGBT 和驱动器都可能会损坏. 3. 将驱动器连接到控制单元 将驱动器接插件(光纤)连接到控制单元,并为驱动器提供合适的供电电压 4. 检查驱动器功能 检查门极电压:对于关断状态,额定门极电压在相应的数据手册中给出,对于导通 状态, 该电压为 15V. 另请分别检查对应有控制信号和无控制信号时驱动器的输入电流. 对于 Firstack 的数字驱动器,驱动器提供合适的供电电压后,驱动状态指示灯 TEST(绿色)长亮. 这些测试应在安装前进行,因为安装后可能无法接触到门极端子. 5. 设置和测试功率单元 系统启动之前,建议用单脉冲或双脉冲测试方法分别检查每个 IGBT 模块. Firstack 特别建议用户要确保 IGBT 模块即使在最恶劣的条件下也不会超过 SOA 规 定的工作范围,因为这强烈依赖于具体的变换器结构. PM124-E5 www.firstack.com Page

5 机械尺寸图 图3尺寸图 接插件厂家及型号 序号 标号 厂家 型号 推荐配套端子

1 P2 WE

618015231221 618015227221 PM124-E5 www.firstack.com Page

6 引脚定义 P2 引脚定义: 引脚 命名 注释 引脚 命名 注释

1 VIN +15V 电源

2 VIN +15V 电源

3 IN1 T1 管PWM 信号

4 IN2 T2 管PWM 信号

5 SO 故障汇总

6 IN3 T3 管PWM 信号

7 IN4 T4 管PWM 信号

8 FOUT 频率输出

9 GND 原边参考地

10 GND 原边参考地

11 GND 原边参考地

12 GND 原边参考地

13 GND 原边参考地

14 GND 原边参考地

15 GND 原边参考地 PM124-E5 www.firstack.com Page

7 状态指示灯说明 图4状态指示灯 为了方便客户使用,Firstack 驱动板上增加了若干状态指示 LED,便于客户了解驱 动板及变流器工作状态,具体解释如下: 状态指示灯 序号 位号 丝印 注释

1 D10 OT 一次过温触发即常亮,除非重启

2 D11 TEST 无故障时亮,反之则灭

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题