AI-601 系列高性能电流 / 电压 / 功率测量仪 使用指南 1.

主要特点 具备采用互感器隔离的一路交流电压及一路交流电流信号输入, 测量精度高达 0.2 级,主板与强电隔离,支持通讯、变送及报警等 功能. 采用双显示器面板,设置参数及报警值时更方便直观,并可选择 更多面板外型尺寸. 支持多达四路报警功能,包括二路上限及二路下限报警,可以独 立输出也可共用一路继电器输出. 数字校正技术, 免维护且使用方便, 自动兼容50Hz/60Hz电源测量. 支持 RS485 或RS232C 通讯接口功能,采用 AI 系列仪表兼容的 AIBUS 通讯协议,比MODBUS 快速. 支持信号变送输出功能,配合新一代 X3 高精度(0.2 级)电流输 出模块可输出工业标准信号. 发烧 级硬件设计,大量采用钽电容或陶瓷电容替代电解电容, 具备比同级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性及更宽 广的温度使用范围;

其电源及 I/O 端子均通过 4KV/5KHz 的群脉 冲抗干扰实验. 全球通用的 100~240VAC 输入范围开关电源或 24VDC 电源供电, 具备防雷击和

10 秒防误接 380VAC 电源的防护功能. 2. 型号定义 A1-601 A N X3 L3 N S4 ― 24VDC 这表示一台仪表 : ① 基本功能为 AI-601 型仪表 ;

②面板尺寸为 A 型(96x 96mm) ;

③辅助输入 (MIO) 没有安装模块 ;

④主输出 (OUTP) 安装 X3 线性电流输出模块 ;

⑤报警 (ALM) 安装 L3 双路继电器触点 输出模块 ;

⑥辅助输出 (AUX) 没有安装模块 ;

⑦通讯 (COMM) 装有 自带隔离电源的光电隔离型 RS485 通讯接口 S4;

⑧仪表供电电源为 24VDC 电源.仪表型号中

8 个部分的含义如下 ;

① 表示仪表基本功能 AI-601 型交流电流 / 电压 / 功率通用型测量显示报警仪表,标准型, 输入电压 0~500VAC,电流 0~5A AI-6010 型交流电压测量显示报警仪表,输入电压 0~500VAC AI-6011 型交流电流测量显示报警仪表,输入电流 0~5A, 可定义电 流显示量程及刻度 ② 表示仪表面板尺寸规格 A 面板 96x96mm,开口 92x92mm,插入深度 100mm A2 在A基础上增加

25 段4级亮度 1% 分辩率光柱,可指示测量值 B 面板 160x 80mm ( 宽*高),横式,开口 152x 76mm C 面板 80x 160mm ( 宽*高),竖式,开口 76x 152mm C3 在C基础上增加

50 段2级亮度 1% 分辩率光柱,可指示测量值 D 面板 72x72mm,开口 68x68mm,插入深度 95mm E 面板 48x96mm( 宽*高),开口 45x92mm,插入深度 100mm E5无显示面板导轨安装型, 尺寸48*96 *110mm (宽*高*深), 可外接 E8 型手持 / 导轨安装显示器 F 面板 96x48mm ( 宽*高),开口 92x45mm,插入深度 100mm ③ 表示仪表辅助输入(MIO)安装的模块:可安装 V

24、V10 等模块, N 表示没有安装,下同. V24或V10, 24V或10V电压输出, 可供外部变送器、 传感器等使用. ④ 表示仪表主输出(OUTP)安装的模块:可安装 X3 电流输出等模 块作为电流变送输出. ⑤ 表示仪表报警(ALM) 安装的模块 : 可安装 L

1、L

2、L4 等单路继电 器模块或 L3 双路继电器模块作报警输出. ⑥ 表示仪表辅助输出(AUX)安装的模块:可安装 L

1、L

2、L

4、L3 等继电器模块作为报警输出. ⑦ 表示仪表通讯(COMM)安装的模块:可安装 S、S4 等模块用于 RS485 通讯. ⑧ 表示仪表供电电源:不写表示使用 100~240VAC 电源, 24VDC 表示使用 20-32VDC 或AC 电源. 注1: 本仪表是采用自动调零及数字校准技术的免维护型仪表 . 无 需校准维护.计量检定时若超差,通常对仪表内部进行清洁及干燥即 可解决问题,万一干燥和清洁无法恢复精度,应将此仪表视同故障仪 表送回厂方检修. 注2: 仪表在保修期内提供免费维修服务,凡需要返修的仪表, 务必请写明故障现象及原因,以保证能获得正确而全面的修复. 注3: 若OUTP 位置已安装了X3 电流输出模块, 又需要在COMM 位置安装 RS485 接口时,为实现输入、电流变送输出及通讯 端口三方的相互隔离,COMM 位置应安装自带隔离电源的 S4 模块. 注4: 本仪表设计用于测量正弦波有效值, 当测量波形为正弦波时, 即使信号达到满量程 115% 仍能正常测量,然当波形为非正弦波时, 若信号峰值≥ 115%x 满量程有效值 /0.707 时,超过的峰值信号可能 因放大器饱和而被忽略,此时即使有效值虽未达到满量程,也可能出 现测量误差的现象. 3. 技术规格 输入规格: 交流电流 :0~5A( 其它规格可特殊订购 ), 实际显示刻度可自由设定 ;