INP=1 测量交流电流;

INP=2 测量功 率,当主测量信号为功率时,可透过通讯口 读取电流及电压;

INP=3,4 时主测量信号为功 率,但下排显示窗同时分别显示电流和电压;

INP=5,主测量信号为电流,下排显示窗同时 显示电压. 0~2 dPt 小数点 位置 可选择

0、 0.

0、 0.

00、 0.000 四种显示格式, 用于定义测量电量的单位.测量功率时,电 流的小数点位置与功率(单位 KW)一致;

当INP=0 测量信号为电压时,应设置 dPt=0.0 才与电压输入量程定义一致;

注:若测量值或其它相关参数数值可能大 于9999 时,建议不要选用

0 格式而应使用 0.000 的格式,因为大于

9999 后显示格式会 变为 00.00. SCHA 电流输入 量程 用于定义输入电流信号量程.例如需要将 0-5A 输入信号显示为 0-500.0A(假定外部电 流互感器变比为 500:5,则可设置 dPt=0.0, SCHA=500.0.AI-6010 无此参数. 0~30000 单位 SCHU 电压输入 量程 用于定义输入电压信号量程.例如需要将 0-5A/0~500VAC 输入信号显示为 0-100.0KW (假定电流互感器为 200:5,输入电压满刻 度500VAC,因此功率满刻度为 100KW), 则应设置SCHA=200.0,SCHU=500.0.AI-

6011 无此参数. 0~1050V OPt 输出类型 0-20,0~20mA 线性电流变送输出. 4-20,4~20mA 线性电流变送输出. SPSH 变送输出 刻度上限 定义主测量信号(由INP 定义)变送输出 信号的刻度上限. Addr 通讯地址 用于定义通讯地址,同一 RS485 总线上 每台仪表地址必须不同. 0~80 bAud 波特率 用于定义通讯波特率,可设置为

4800、

9600 及19.2K(19200). 0~19.2K www.yudian.com 技术支持热线:400

888 2776 版权所有 @1994-2018 S047-05 IIN 100-240V~ VIN N/O N/O AU1 AU2 AUX POWER O O O O O O O N/O N/C COM COM COMM/AL1 N/O A B COM ........