12 登录帧间隔:设备上传登录帧的间隔时间,默认 3S. 心跳包间隔:设备上传心跳的数据帧间隔,一般采用默认值 60,用户不可随意更改. 主动上送帧间隔:主动上送帧间隔时间,默认为 5S,值越大,数据刷新越慢,一般采 用默认值即可. 工作模式:对于 RS-ETH-M 网络型集中器,此处应该选择 Modbus 温湿度传感器 .

485 口波特率: 为集中器与 RS485 变送器通信的波特率, 我公司温湿度变送器均为

4800 波特率,则此处填写

4800 即可. MODBUS 终端数量:为CN-M 接口下实际挂接的 RS485 变送器的数量范围为 1-8, 若挂接了

1 个RS485 变送器,则此处填写 1,若挂接了

3 个此处填写 3.

1 号通道地址~8 号通道地址:为RS485 总线下挂接的变送器的地址.比如 RS485 总 线下挂接了

3 台RS485 变送器,且地址分别为

1、

2、3,则需要在通道

1 地址上填写 1,通道2地址上填写 2,通道

3 地址上填写 3;

若三台 RS485 变送器地址为

15、

18、20,则在 通道

1 地址上填写 15,通道

2 地址上填写 18,通道

3 地址上填写 20. 温湿度上下限值:对应每个通道的温湿度的上下限值,当对应的 RS485 变送器温湿度 值超限值后,设备自动吸合继电器,从而可进行就地声光报警或外接其他电气设备联动. 3.4 快速接入设备到内网的监控平台 预知条件:监控平台和设备都处于同一内网中,并且 IP 地址为 192.168.1.99,监控平台 的监听端口为 2404(软件平台安装后默认即为 2404) ,集中器通过 RS485 总线挂接了三台 温湿度变送器,地址分别为

10、

12、13. 1)设备接入到路由器或者交换机,并给设备上电. 2)使用同一个局域网内的电脑打开配置软件,并点击搜索. 3)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

13 4)修改设备服务器 1,目标端口设置为在 2404(与监控平台的监听端口一至) ,目标地 址为监控平台的 IP 地址 192.168.1.99,其他服务器地址和端口都清掉. 5)修改设备本地网络参数,若设备上接的是路由器并且有动态分配 IP 地址的功能,则 设置为动态获取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;

RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

14 若设备上接的网络设备没有动态分配 IP 地址的功能, 则需要手动设置静态 IP(StaticIP), 在此要找一个没有用的 IP 地址分配上并且必须和监控平台一个网段,比如我们设置为在 192.168.1.80. 6)确保网络参数都修改完成后,点击参数配置按钮即可. 7)点击到设备参数配置页,点击 读取设备参数 按钮,对设备参数进行读取. 信息 提示区 会提示操作结果, 设备参数读取成功后, 确认终端地址已经在监控平台中添加了 (若 没有添加, 请参照监控平台使用说明书添加对应终端地址的设备) . 确认工作模式是 ModBus 温湿度传感器 ,确认

485 口波特率如图所示,将 ModBus 终端数量 设置为 3,将1号通 道地址设置为 10,将2号通道地址设置为 12,3 号通道地址设置为 13,然后点击 配置设 RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

15 备参数 来下载设备参数.设备参数中有部分参数是重启生效的,为了确保参数应用,请在 配置完设备参数后对设备进行断电再上电. 8)操作完以上步骤后,设备就可以正常连接到监控平台了,然后登录监控平台,新建设备 就可以或者扫描,具体参阅监控软件使用说明. 3.5 快速接入云平台 预知条件: 设备接入云平台, 并且已经通知我公司云平台管理员增加对应终端地址的设 备了. 1)设备接入到路由器或者交换机,并给设备上电. 2)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,并点击搜索. 3)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧. 4)修改设备服务器 1,目标端口设置为 8020(云平台监听端口) ,目标地址为监控平台 的IP 地址 182.92.194.239(云平台 IP 地址) .其他服务器全部清空. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com