编辑: ok2015 2015-09-10

16 5)修改设备本地网络参数,若设备上接的是路由器并且有动态分配 IP 地址的功能,则 设置为动态获取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;

若设备上接的网络设备没有动态分配 IP 地址的功能, 则需要手动设置静态 IP(StaticIP), 要必须能保证这个静态 IP 地址没有被占用,子网掩码和网关都必须正确. 6) 确保网络参数都修改完成后,点击参数配置按钮即可. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

17 7)点击到设备参数配置页,点击 读取设备参数 按钮,对设备参数进行读取. 信息提示 区 会提示操作结果,设备参数读取成功后,确认终端地址已经在云平台中添加了(若没有 添加, 请填写我公司的云平台设备添加申请表, 我公司的云平台管理员将会根据申请表在云 平台上添加对应公司和对应终端地址的设备, 并将分配的用户名和密码反馈给申请的人员) . 确认工作模式是 ModBus 温湿度传感器 ,确认

485 口波特率如图所示,将 ModBus 终端 数量 设置为 3,将1号通道地址设置为 10,将2号通道地址设置为 12,3 号通道地址设置 为13,然后点击 配置设备参数 来下载设备参数.设备参数中有部分参数是重启生效的, 为了确保参数应用,请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电. 8)操作完以上步骤后,设备就可以正常上送数据到云平台了. 3.6 设置温湿度本地报警 预置条件:温度上限设置为 40.0℃,温度下限设置为 15℃,湿度上限 75%,湿度下限 35%. 1)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,并点击搜索. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

18 2)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧. 3)点击到设备参数配置页,点击 读取设备参数 按钮,对设备参数进行读取. 信息 提示区 会提示操作结果,设备参数读取成功后,修改

1 号通道的温度上限为 40,温度下 限为 15,湿度上限为 75,湿度下限为 35%,之后点击 保存设备参数 ,参数便会自动下 载到设备,并且生效. 4)操作完以上步骤后,若温度或湿度超限了,设备上内置继电器就会吸合,若采购的 型号为无源输出型,则RC 和RO 端子就会导通,若采购型号为有源输出型,RO 就会输出 电源正,RC 就会输出电源负,配合我公司的声光报警器便可以就地指示声光报警了. 4. 接入监控平台 RS-ETH-M 网络

485 型温湿度变送器可接入我公司

2 种平台: 两种软件平台对比: 代表有此功能;

代表无此功能;

功能 软件平台名称 RS-RJ-K 仁科环境监控平台 环境监控云平台 温湿度数据后台实时监控 温湿度数据 WEB 实时监控 温湿度上下限设定 监控界面实时报警 邮件报警 RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

19 短信报警 (需配合我司短信猫) WEB 前端导出历史数据及报警数据 自定义监控数据的单位、 名称及系数 设备分权限管理 续传存储型设备中的数据 提供软件升级服务 客户自建服务器 需客户自己的服务器 无需搭建任何服务器 平台 1:RS-RJ-K 软件平台.此平台部署在客户的电脑或服务器上,设备通过网线将数据上 传至平台. 具体 RS-RJ-K 软件平台的介绍请参阅 RS-RJ-K 仁科温湿度监控平台使用说明 . RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题