编辑: 夸张的诗人 2015-10-11
城市燃气管网设计施工中若干问题的探讨 摘要:结合设计工作中遇到的实际问题,介绍了地下燃气管与不同对象的水平净距不够时所采取的具体措施;

同时提 出了对城市小区住宅的地下燃气管道设计及与其它专业的协调作了总结.

关键词:城市燃气管网;

水平净距;

用气 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(以下简称《规范》),是国内燃气设计技术人员在设计工作中的指南,但经常遇 到在《规范》中没有明确细则的一些问题,有部分问题是在实际工作中很难达到的.现就徐州港华燃气公司及我所在 设计中遇到的几个较普遍的问题,在实践中所采取的措施简介如下. 1. 关于"地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距"不够时如何处理的问题 《规范》在表6.3.3-1中明确规定了地下燃气管道与建、构筑物或其他相邻管道的水平净距,是燃气设计人员在设计中 必须严格遵守执行的.但实际工作中经常遇到受地形限制,很难确保此水平净距的要求,而且《规范》及强制性条文 中也特别注明"如受地形限制布置有困难,而又确无法解决时,可与有关部门协商,采取行之有效的防护措施后,表6.3.3-1规定的净距均可适当缩小".有此特别说明,在水平净距不够时,不用担心设计违反规范及强制性条文的要求 ,但对于"采取行之有效的措施后,净距可适当减少"觉得较抽象,到底采取哪些措施?水平净距又分别可减少多少? 设计人员心里没有底,没有明确的细则可遵循. 我们在充分讨论和理解《规范》后面补充解释的基础上,根据实际情况,针对地下燃气管与不同对象的水平净距不够 时,分别采取以下的具体措施: 1.1 地下燃气管与其它相邻管道的净距不够时 (1)当管线不长时,采用加设套管形式进行保护,套管选用钢制套管. (2)当管线较长或燃气管为用户楼前管时,在地下燃气管与净距不够的相邻管道间,采取加砌一道隔墙,隔墙采用Mul O砖M7.5水泥砂浆砌120隔墙,隔墙两边抹面两遍,先用1:3的水泥砂浆打底,再用1:2的水泥砂浆抹面,总厚度不小于2 0mm. (3)因小区楼前综合管线非常复杂,一般小区楼前燃气管采取沿住宅厨房侧的外墙明管架空敷设. 1.2 地下燃气管与相邻管沟间净距不够时 (1)当管沟为新建时,将管沟的沟底及与燃气管相邻侧的沟壁两边先分别用1:2的水泥砂浆勾缝,再用1:3及1:2的水泥砂 浆分别抹面两遍,抹面总厚度不小于20mm. (2)当管沟为已建时,根据现场实际情况确定采用加套管、砌隔墙或是将已建管沟勾缝、水泥抹面三种方案中的一种 . 1.3 地下燃气管与建、构筑物(非民用住宅)基础的净距不够时 (1)如业主担心燃气管的施工及维护对基础有害,会导致建、构筑物倾覆时,在征得业主的同意后,燃气管采用砌管 沟敷设,减小埋深,沟内干砂填实,上面再加盖预制钢筋盖板. (2)如业主担心燃气管漏气对建、构筑物有影响时 ①管线不长时,加设钢制套管形式进行保护. ②管线较长时加砌隔墙,隔墙工艺与上述相同. 2.城市小区住宅的地下燃气管道设计: 2.1城市燃气专业和给排水、电力和通信等专业是平行关系,但我们注意到各个专业有各自的特点和技术要求,燃气

1 /

2 是一种易燃易爆的危险的介质,因而无论在施工和其它技术要求比其它管线要求严格,因此,各种管线综合布线时, 应优先考虑燃气管道的布线,设计人员要了解各种管线按规范规定的平面布线的水平净距,而且要熟知各种管线的工 艺要求及特点.在遵循大管在下、小管在上,新管让旧管、有压管让无压管等大原则下,应首先考虑下水管,其次是 燃气管,然后是其它各种管线.但目前在小区建设中,由于燃气专业的特殊性,不象其它管线一样容易被建筑设计人 员所了解,因而在规划平衡上考虑得较少,甚至在主体完工以后才考虑燃气管的设计施工,给小区的规划、经济和美 观等效果都带来影响. 2.2小区内地下管网设计时应掌握原有管网的布线情况,充分利用原有中低压管网输气能力,避免舍近求远和重复投 资.整个管网的布线,一方面结合专业要求,另方面在城市规划部门的指导下进行的,例如在两个相邻的小区,其中 一个小区较早开发,在主干管上为该小区预留了一条支管,在另一个小区开发时,由于原有的支管太小利用不上而另 外增加一条支管,造成主干线上支管太多,增加了管线阀门和日后维护工作;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题