编辑: 赵志强 | 2015-12-12 |
2 2019/3/11 13:45:59
3 装配和安装方法
4 接地 3.1 安装方法 螺钉的插入位置距电源外侧应大于4mm, 以确保螺钉与内部元件之 间有足够的绝缘距离. 为耐受振动和冲击, 需要使用如图3.2所示的支撑. 3.3 预期寿命和保修期 预期寿命 电源的预期寿命如下表所示. 3.2 降额 输入电压降额曲线 输入电压降额曲线如图3.3所示.
0 10
20 30
40 50
60 70
80 90
100 90/180 100/200 115/230 132/264 ???? [%] ?????? [VAC] 图3.3 输入电压降额曲线 图3.2 安装方法 图3.1 安装螺钉 (A) ????? WXA150H????? ??????? M3???? 4mm WXA150H????? ????????? max 并排使用2个以上的电源时, 请在电源间留出足够的距离以确保充分 通风. 每个电源模块周围的环境温度不应超过降额曲线所示的温度范围. 安装电源时, 应确保FG端子和底架 (2处以上) 已连接至安全接地. 电源关闭后, 电源机壳还会发烫一段时间, 请加以注意. 如果输出端 (负载端) 连接了大容量电容器, 输出可能会停止或不稳 定. 详情请垂询本公司. 由于本电源为低功耗产品, 如果在无负载时关闭电源, 输出电压会维 持数分钟时间. 维护时小心触电. 图3.4 环境温度降额曲线 环境温度应在距电源5~10cm处测量, 以免受电源所产生热量的影 响. 更多详情请垂询本公司. 表3.1 预期寿命 环境温度降额曲线 按环境温度变化的降额曲线如图3.4所示. *纹波电压和纹波噪声的规格值在阴影区内变化.
0 20
40 60
80 100 -20 -10
0 10
20 30
40 50
60 ???? [%] ???????????? [?] ?WXA150H-12 ?WXA150H-24/48 ? ? 安装方法 冷却方法 平均环境温度 预期寿命[年] Io=0-100% A 对流 Ta = 30℃
5 Ta = 40℃
3 5 其他 WXA-3 WXA-2019.indd