编辑: kr9梯 2015-12-20

3、 制动电阻 变频器≤30kW 标准内置制动单元,外接制动电阻;

>

30kW 选配外置制动单元.可外接制动电阻. 要充分考虑制动电阻的散热条件,确保其通风良好.制动电阻的接线长度不能大于 5m.

4、 接地 接地端子最好采用专用接地极,接地阻抗在 10Ω以下.请勿与焊接机或其他动力设备等共用.接 地线请使用电气设备技术标准所规定的规格,并尽可能短.若接地线与接地点的距离太远,变频 器的漏电流会使接地端子的电位不稳定.建议选用专用黄绿接地线,接地线规格参见下表.多个 变频器接地时,为避免接地线形成回路,建议尽量不要形成环路. 图2.3 多个变频器的接地方法 表2.1 接地导线的截面积 安装时导线的截面积 S(mm2 ) 相应的接地导线的最小截面积Smin(mm2 ) S≤16 S 1634kΩ 模拟电流输入:0~20mA 或4~20mA,Rin=120Ω 可用于模拟量速度给定信号输入 A1 多功能模拟输入 1(功能码 P32.07(电压) V+ +10V 电源输出 模拟量输入用+10VDC 电源输出端,容许最大电流 20mA V- -10V 电源输出 模拟量输入用-10VDC 电源输出端,容许最大电流 20mA 0V 模拟量输入信号参考地 模拟量输入信号参考地 继电输出端子1A 1B 可编程继电器输出 (功能码 P31.00) 常开触点(动合触点) 可编程继电器输出功能可由功能码 P31 组的参数选择. 触点规格如下: 项目 说明 额定容量 5A/250VAC 5A/30VDC 开关频率

120 次/min 时 故障率 P 水准 10mA/5V 动作时间 10ms 以下 2A 2B 可编程继电器输出 (功能码 P31.01) 常开触点(动合触点) 3A 3B 3C 可编程继电器输出

3 (功能码 P31.02) 3A-3B:常开触点(动合触点) 3B-3C:常闭触点(动断触点) 可编程继电器输出功能可由功能码 P31 组的参数选择. 触点规格如下: 项目 说明 额定容量 阻性,4.5A 250VAC/30VDC 感性,0.4A 250VAC/30VDC 开关频率

120 次/min 时 故障率 P 水准 10mA/5V 动作时间 10ms 以下 4A 4B 4C 可编程继电器输出

4 (功能码 P31.03) 4A-4B:常开触点(动合触点) 4B-4C:常闭触点(动断触点) 晶体 管集 开输 出端 子Y0 可编程集开输出

0 (功能码 P31.04) 可编程集开输出功能可由功能码 P31 组的参数选择. 驱动能力:不大于 DC30V,20mA Y1 可编程集开输出

1 (功能码 P31.05) YC 可编程集开输出公共端 模拟 量输 出端 子M0 可编程模拟量输出

0 (功能码 P33.00) 电压或电流模拟输出,通过拨动开关(SW

6、SW5)选择 模拟电压输出:-10V~+10V 或0~10V,RL≥1kΩ 模拟电流输出:0~20mA 或4~20mA,RL≤500Ω 可用于监视输出 M1 可编程模拟量输出

1 (功能码 P33.03) 0V 模拟量输出信号参考地 模拟量输出信号参考地 过温 温度 保护 P1,P2 PTC 功能连接端口 (功能码 P30.07) 匹配的温度传感器型号:PT1000 过温保护点:120℃ 状态指示灯 (绿色)D35 ON:温度正常 OFF:过温保护 Modbus 通信 端子 A+ Modbus 通讯信号+ Modbus 通讯的信号端子 通讯状态 指示灯 黄色 (TX) D36 ON:IO 板处于向总线发送数 据状态 OFF:IO 板不在发送状态 绿色 (TX) ON:IO 板处于接收总线数据 状态 B- Modbus 通讯信号- 上海辛格林纳新时达电机有限公司 -

10 - 名称 端子标号 信号名 备注 D37 OFF:IO 板不在接收状态 +5 信号电源+5 通讯信号隔离电源 5V,100mA SC 信号地 MODBUS 通讯信号地 接地端子AE RC 接地端 通过 RC 回路接地,在通讯线距离过长、干扰大的场合,屏 蔽层可通过 RC 回路接地 PE 直接接地端子 直接接地,适应接地状况良好的场合,模拟量、通讯线屏 蔽层接地 注意:模拟信号线采用双绞屏蔽线,屏蔽层做好接地.并与动力线距离大于 5cm 以上,最好 与动力线交叉布线,尽量不要和动力线平行布线,屏蔽层可以接变频器外壳. AS180 系列高性能 V/F 通用变频器操作手册 -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题