2 TIA 博途(V15) 组态环境下的 IM267 应用 本例程应用仅为 UniMAT IM267 模块挂在 S7-1215C 控制器 PROFINET 的网络中一个教程示范,应用中 CPU 本体未挂载
1200 扩展模块,只远程操作 UN267 扩展模块的 I/O 口,编程软件为 TIA Portal(V15)软件. 2.1 硬件配置 UN IM267 一台;
S7-1200CPU 一台;
200 模块:UN 222-1PL22+222-1HH22+232-0HD22+231-7PC22 见硬件配置等各一台;
PROFINET 网线若干;
2.2 软件配置 2.2.1 硬件组态
1、打开 TIA Portal 软件,新建一个项目,插入一个
1200 站点. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第6页共15 页
2、选择创建,切换到项目视图.双击左侧项目树中的 设备和网络 打开硬件配置.插入项目中所用的 CPU 类型(本例 CPU 类型 1215C DC/DC/DC V4.2).如下:
3、在插入 IM267 模块前,需要先添加 管理通用站描述文件 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第7页共15 页 安装完成后,软件会弹出安装已成功完成得对话框.如下,可以在硬件目录里面找到此模块,并将设备添加到硬 件配置中.
4、分别进入 PLC 和IM267 的属性画面,将设备分配到同一网络下(本例中网络为 PN/IE_1),设置为同 一网段下不同的两个 IP 地址. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第8页共15 页 将从站设备分配给 CPU ,分配后,在从站后加扩展模块时才能自动分配地址.
5、实际硬件在组态中根据订货号配置一致,如下图,每个模块对应自动分配了地址. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第9页共15 页
6、IM267 分配 IP 地址和设备名称.如4中所述,我们给硬件配置中的
267 设定了 IP 地址.现在我们需先 IP 和名称分配给设备.在设备视图下面,选中 IM267-右键-选择在线和诊断.在打开可访问的设备中,选择你 需要设置的那个模块. 注意:设备名称可以用系统自带的,添加 IM267 后系统会自动分配一个名称.当有多个从站的时候,等扫描完 全之后,在选中对应的模块.多个模块时为避免混淆,建议逐一添加从站模块. 经过上述步骤,准确地给每个 IM267 分配好 IP 和设备名称后,下面就可以将配置下载到 CPU. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第10 页共15 页
7、切到项目树,选中 PLC 开始下载配置.第一次下载会有以下情况,需选择搜索目标设备后,选中 CPU 才能开始下载. 点击 装载 按钮.
8、下载完成后,转至在线查看是否存在异常.全绿色勾为正常, 注:后挂热点阻、热点偶模块断线时,CPU 会报错(超量程),但是不影响使用,通道通过短接即可消除. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第11 页共15 页
9、打开监视表,查看数据.如下图,强制的输出点接通输出. QW10,QW14 给16000 输出,万用表测量 电压,电流分别为 5V,10mA.注意模块的配置参照选型手册配置不变. IW42 为热电阻测得温度数值,除以
10 即为温度值与 200PLC 上用法一致. 2.2.2 软件编写 IM267 带的模块地址在硬件配置里面可以看出来,根据地址和工艺来写程序.基本规则同用 S71200 编程 手册一样.在这里就不详述了. 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第12 页共15 页3错误诊断 通过故障指示灯查看故障类型 LED 指示灯定义 PN FAULT(红色) ON: Profinet 总线通讯故障,未检测到网络 Flashing:Profinet 总线通讯故障,未检测到主机 OFF:无错误 ERROR(红色) ON: 软件组态与硬件组态不一致 OFF:无错误 BUS FAULT(红色) ON: 模块数量为