编辑: 旋风 | 2015-12-22 |
0 /通讯中模块丢失 OFF:无错误 POWER(绿色) ON: 24VDC 供电正常 OFF:无供电 LAN
1、2 (RJ45 口绿色指示灯) ON: 检测到交换机/PN 主站的连接 OFF:未检测到交换机/PN 主站的连接 LAN
1、2 (RJ45 口黄色指示灯) ON: 检测到交换机/PN 主站的数据收发 OFF:未检测到交换机/PN 主站的数据收发 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第13 页共15 页 也可以选择 PLC―在线与诊断―诊断缓冲区,查看 error 信息. 故障类型有以下几种,对应上位机上的显示 Terminal block losser――接线板松动错误 Blown fuse Err――保险丝熔断错误 No user power Err――无用户电源错误 Out of-range Err――超出范围错误 Bus Fault or parity err――总线故障或奇偶校验错误 Config Mask――配置错误 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第14 页共15 页4多从站应用 上述例程为 IM267 单从站应用,如果是多从站,客户可参照此例程,逐一添加从站即可,通讯成功可参考下图! 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数: 第15 页共15 页5支持的 UN200 模块列表 除EM231-4TC-PID, EM231-8TC-PID 外,支持绝大部分 UN200 模块. ........