编辑: 没心没肺DR | 2015-12-22 |
s Manual(V6.
25) 北京阿尔泰科技发展有限公司 DAM-3058R 说明书 端子分布图 主要指标
8 路模拟量输入模块 输入类型:±5V、0~5V、1~5V 或±10V、0~10V 或±20mA、0~20mA、4~20mA、0~22mA 三 组量程(购买时需指定,只能选择其中一个量程) 通道输入:6 路差分,2 路单端(默认配置)或8路差分 采样频率:10Hz 精度:0.2%(0℃以下精度为 0.3%) 供电电压:10V~30V 输入阻抗:8MΩ 零点漂移:20uV/℃ 满量程漂移: 25ppm/℃ CMR @ 50/60Hz: 86dB NMR @ 50/60Hz: 100dB 隔离电压:2500VRMS(浪涌保护电压) 内置看门狗 功耗:1.3W @ 24VDC 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+85℃ DAM-3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.25) 北京阿尔泰科技发展有限公司 结构框图 信号接线图 跳线选择: 模块内部的跳线 JP1 用来选择端子 INIT*/IN7-: (1) 、选择
8 路差分模式,端子 INIT*/ IN7-被设成 IN7- (2) 、选择 INIT*模式,端子 INIT*/ IN7-被设成 INIT* 复位连接: 用跳线 JP1 选择 INIT*模式,将INIT*/ IN7-端与 GND 端短接,在+Vs 端和 GND 端间加+10~+30VDC 电压,上电后,模块指示灯快速闪烁
3 次,待指示灯闪烁停止后,再断电,将INIT*/ IN7-端与 GND 端断开, 此时模块已经完成复位. 复位成功后,模块恢复出厂默认值: 模块地址:1 波特率:
9600 模拟量输入连接: 模拟量输入(0~5 通道)接线说明 DAM-3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.25) 北京阿尔泰科技发展有限公司 模拟量输入通道
6 和7接线说明 (1) 、跳线
1 设置是
8 路差分模式 (2) 、跳线
1 设置是 INIT*模式 代码配置表 波特率配置代码表 代码
00 01
02 03
04 05
06 07 波特率
1200 2400
4800 9600
19200 38400
57600 115200 模拟量输入范围配置代码表 信号类型 范围 代码 V ±5V
08 0~5V 0D 1~5V
82 0~10V 0E ±10V
09 mA ±20mA 0A 0~20mA 0B 4~20mA 0C 0~22mA
80 端子定义表 端子 名称 说明
1 IN5+ 模拟量输入
5 通道正端
2 IN5- 模拟量输入
5 通道负端
3 IN6+ 模拟量输入
6 通道正端
4 IN6- 模拟量输入
6 通道负端
5 IN7+ 模拟量输入
7 通道正端 DAM-3000 Data Acquisition Modules User'
s Manual(V6.25) 北京阿尔泰科技发展有限公司
6 INIT*/IN7- 复位端,与(B)GND 脚短接后上电使复位/差分方式时,模拟 量输入
7 通道负端
7 (Y)DATA+ RS-485 接口信号正
8 (G)DATA- RS-485 接口信号负
9 (R)+Vs 直流正电源输入,+10~+30VDC
10 (B)GND 直流电源输入地
11 IN0+ 模拟量输入
0 通道正端
12 IN0- 模拟量输入
0 通道负端
13 IN1+ 模拟量输入
1 通道正端
14 IN1- 模拟量输入
1 通道负端
15 IN2+ 模拟量输入
2 通道正端
16 IN2- 模拟量输入
2 通道负端
17 IN3+ 模拟量输入
3 通道正端
18 IN3- 模拟量输入
3 通道负端
19 IN4+ 模拟量输入
4 通道正端
20 IN4- 模拟量输入
4 通道负端 MODBUS 通讯说明
1、读取数据寄存器及设置模块参数等命令详见本公司的模拟量输入模块 MODBUS 协议说明.
2、数据寄存器的值与输入模拟量的对应关系(均为线性关系) : 模拟量输入量程 数据寄存器的数码值(十进制) 0~5V 0-65535(0V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) -5V~+5V 0-65535(-5V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) 1~5V 0-65535(1V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) 0~10V 0-65535(0V 对应数码值 0,10V 对应数码值 65535) -10V~+10V 0-65535(-10V 对应数码值 0,10V 对应数码值 65535) 0~22mA 0-65535(0mA 对应数码值 0,22mA 对应数码值 65535) -20mA~20mA 0-65535(-20mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) 4~20mA 0-65535(4mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) 0~20mA 0-65535(0mA 对应数码值 0,20mA 对应数码值 65535) 使用方法 1.模块供电要求:+10V― +30V 1) +Vs 接电源正, GND 接地. 2) DAM-3058R 通过转换模块 (RS232 转RS485 或USB 转RS485) 连接到计算机, DATA+ 和 DATA - 分别接转换模块的 DATA+ 和 DATA- 端. 2.复位: 短接 JP1 的