编辑: 鱼饵虫 | 2015-12-23 |
4820 万套汽车电子零部件项目 环境影响报告表 武行审投环 〔2018〕
348 号,
2018 年10 月17 日,常州 市武进区行政审批局 正在建设 -
2018 年5月申报了 测试检测中心项目 环境影响登记表,于2018 年6月8日取得 了常州市武进区行政审批局出具的审批意见(武行审投环〔2018〕150 号).目前调试 期间主体工程工况稳定,各类环境保护设施正常运行,具备 三同时 验收监测条件,本 次验收为 测试检测中心项目 的整体验收.项目产品方案及产能为:电子控制单元测试
3000 件/年. 本次验收项目主体工程及产品方案详见表 2-2 -
6 - 表2-2 本次验收项目主体工程及产品方案 项目名称 产品及产能 年运行时数 产品 设计产能 实际产能 测试检测中心项目 电子控制单元测试
3000 件/年3000 件/年4000hr ㈠验收项目建设内容 表2-3 验收项目建设内容情况一览表 项目名称 博世汽车部件(苏州)有限公司常州分公司测试检测中心项目 类别 环评/批复内容 实际内容 备注 产品名称 电子控制单元测试 电子控制单元测试 一致 设计规模
3000 件/年3000 件/年 一致 项目投资额
3600 万元
3600 万元 一致 建设地址 武进高新区龙门路17号博世力 士乐(常州)有限公司内 武进高新区龙门路17号博世力 士乐(常州)有限公司内 一致 由上表可知,项目实际建设内容与环评及批复对比,未发生变化. ㈡验收项目贮运、公辅工程和环保工程 表2-4 验收项目贮运、公辅工程、环保工程一览表 类别 原环评情况 实际情况 变化 原因 工程内容 工程规模 贮运 工程 原材料库 依托租用车间内放置. 满足生产需要 与环评一致 - 成品库 运输 原辅材料、产品均通过汽车运输. 满足生产需要 与环评一致 - 公用 工程 给水 由园区给水管网供给, 依托出租方 现有供水系统. 用水 622t/a 与环评一致 - 排水 出租方博世力士乐(常州)有限公 司厂内已实行 清污分流、雨污分 流 ,雨水经厂内雨水管网收集后, 排入南侧龙门路市政雨水管网;
本 项目新增员工日常生活污水和冷 凝水依托出租方厂内现有污水管 网, 一并接入南侧龙门路市政污水 管网,进武南污水处理厂集中处 理,尾水排入武南河. 员工生活污水 480t/a;
生产废水: 3.5t/a(冷凝水) 与环评一致 - 供电 由园区供电管网提供, 依托出租方 现有供电系统. 34.5 万度/年 与环评一致 - 环保 工程 废水治理 本项目新增员工日常生活污水和 冷凝水依托出租方厂内现有污水 管网, 一并接入南侧龙门路市政污 水管网, 进武南污水处理厂集中处 理,尾水排入武南河. 已接入市政 管网;
出租方已 取得 《城镇污水 排入排水管网 许可证》 与环评一致 - 噪声治理 本项目噪声源主要为租用车间内 新增测试设备运行噪声. 项目为测 试检验中心项目,无高噪声源. - 与环评一致 - -
7 - 类别 原环评情况 原环评情况 变化 原因 工程内容 工程内容 环保 工程 固废治理 1.利用现有一般固废、危险废物堆 场各
1 处;
2.一般固废:综合利用;
3.危险废物:废电子控制单元拆解 后产生的废电路板(HW49)、盐 雾测试废液(HW35)均委托有资 质单位处置. 一般固废堆场
30 平方米;
危 险废物堆场