编辑: ddzhikoi 2015-12-27

2) F1 为可恢复保险丝, 保护节点后端短路导致总线故障, 可根据具体负载选择对应值;

3)D2 为瞬态抑制器,当总线电压为 24V 时,推荐使用 SMBJ36CA;

当总线电压为 36V 时,推荐使用 SMBJ40CA;

使后端器件免受浪涌损坏;

4)C

1、C2 为EMC 电容,可选 30pF-100pF;

以上 1-4 说明中类型器件为保护措施,仅推荐使用,用户可根据需要自行选取;

5)D3 为整流桥,使得总线无极性接入,可用 MB6S 或IN4007 替换,禁止使用肖特基整 XMS110 www.xuanmikeji.com V1.0 Dec. 23,

2017 流桥,不得随意替换其它型号;

6)D1 为总线供电隔离二极管,必须添加,不能随意替换;

7) C3 为输入电容, 类型自选, 需要确保 V+电压>=10V;

根据后端负载大小确定具体值, 输入电流增加 100mA,电容 C3 增加 220uF. 8)总线输入信号,通过 R1 与R5 分压,输入 XMS200 的BUSIN 引脚.此处 R1 与R5 分压 按30V 总线电压计算. 9)总线输出信号,XMS200 的BUSO 引脚,通过控制 Q1 的导通与否,经过 R6,向总线传 输电流信息. 7.3 隔离节点模块电路设计 图5隔离节点考原理图 设计为隔离通信模式,不仅能够进一步提高电磁兼容能力,仍保留了任意布线的优点. 需要使用 LM317L 进行降压,给XMS200 供电. 若使用光耦隔离,请勿使用 PC817/EL817 作为隔离;

推荐使用 TLP181GB,单片机 IO 口驱动能力有限,隔离串口驱动口建议使用三极管驱动.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题