编辑: 芳甲窍交 2015-12-30

5 C 检漏 切勿用氧气或干燥空气为环路增压.这可 能造成火灾或爆炸. ? 为系统增压时,应先高压侧,再低压侧. 低压侧的压力不得超过高压侧

5 bar 以上.如此大的压差可能造成内部压缩机受 损. ? 请勿用染料进行检漏. ? 在整个系统上进行检漏测试. ? 测试压力不得超过: 型号 低压侧 高压侧 PSH 038.051.064.077

30 bar

48 bar ? 若发现泄漏,请先修复漏点,然后再次检 漏.

6 C 真空脱水 ? 切勿用压缩机排空系统. ? 将真空泵同时连接到低压侧和高压侧. ? 系统抽真空应达到绝对压力

500 ?m Hg(0.67 mbar). ? 请勿在压缩机处于负压状态时使用欧兆表 或接通电源,否则可能造成内部受损.

7 C 电气连接 ? 关闭并隔离主电源. ? 必须依照当地标准和压缩机要求选择所有 电气元件. ? 百福马 涡旋压缩机只能在单个旋转方向正 常工作.三相线L

1、L

2、L3 必须对应连接 到压缩机端子 T

1、T

2、T3,以免反转. ? 连接电源时,请使用直径 4.8?mm(3/16 ) 的螺丝和 ? 的环形端子.用3Nm 力矩拧 紧. ? 必须用

5 mm 接地端子螺丝将压缩机接 地. ? 将排气温度传感器线缆插头与压缩机顶盖 上的传感器连接. ? 将OCS 连接到电源并接地 ? 将低压(LP)和高压(HP)变送器连接到 OCS.这是进行工况范围监控的必要条件. ? 只需一套针对多机并联的 LP/HP 变送器. ? 将M1-M2 控制电路连接到 OCS ? OCS 的其他连接已在出厂时完成;

DGT 传 感器(排气温度)、加热器(油槽加热 毯)、电机保护、相位监控器、喷液阀. 接头位置标示在 OCS 的防护盖上. 为了避免人身伤害,230V OCS 一定要接 地,同时检查接地的连续性.

8 C 充注系统 ? 保持压缩机关闭. ? 将液相制冷剂注入冷凝器或集液器.充注 量必须尽可能接近标称的系统充注量,以 避免低压运行和过热.低压侧的压力不得 超过高压侧

5 bar 以上.如此大的压差可 能造成内部压缩机受损. ? 尽可能将制冷剂充注量保持在指示的充注 限量内.若高于限量,请使用排空循环或 液体分离器防止压缩机出现回液. ? 切勿将充注罐一直连接在回路上. 压缩机型号 制冷剂充注限量(Kg) PSH 038.051.064 13.5 PSH

077 14.5

9 C 调试前的检查 请使用安全压力开关、机械式泄压阀等安 全装置,此类装置须同时符合通行的和当地 的相关法规及安全标准.确认它们可正常工 作且设置正确. 确认高压开关和泄压阀的设置不超过任何 系统组件的最大工作压力. ? 为防止负压运行,建议使用一个低压开 关.PSH 的最小设置值:2.1 bar g. ? 确认所有电气连接均已紧固且符合当地法 规. ? 确保喷液阀(LIV)线圈正确放置在 LIV 阀 体上:线圈上的一个锁针必须嵌入阀体上 的一个凹槽内.

10 C 启动 ? 未充注制冷剂之前,切勿启动压缩机. ? 所有工作阀门均应处于开启位置. ? 平衡 高低压侧 压力. ? 接通压缩机电源时,压缩机必须是立刻启 动.若压缩机未启动,请检查接线以及端 子上的电压是否正确. ? 若内部泄压阀开启(PSH),压缩机集油槽 将被加热,压缩机将断开电机保护器.

11 C 检查运行中的压缩机 ? 检查电流和电压. ? 检查吸气过热度,以降低液击的风险. ? 透过视油镜观察油位约

60 分钟,确保油 正确回流到压缩机. ? 检查所有管路,看是否存在异常振动.若 振幅超过 1.5 mm,需采取纠正措施,例如 使用管架. ? 必要时可添加更多的液态制冷剂,如有可 能,应尽量从离压缩机较远的低压侧添 加.添加时压缩机必须保持运行. ? 切勿过量充注. ? 切勿将制冷剂排放到环境中. ? 离开安装现场之前,应进行清洁、噪音和 泄漏的全面检查. ? 记录下所充注制冷剂的类型,充注量及运 行工况,以备将来检查时参考. ? 离开安装现场之前,清除 OCS 中的最终警 告和报警,以便将来进行维护检查.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题