2 V t Q ? ? 消消Q消――发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流
2 量,m3 /h;
(事故消防废水用量按 30L/s 计) t 消――消防设施对应的设计消防历时,h;
(本项目事故持续时 间假定为 3h),所以,一次事故收集的消防废水量为 324m3 . V3――当地的最大降雨量.据调查,如东县年平均降雨量按 1074.1mm 计,年降雨天数
90 天. 生产区事故发生时,则本项目须收集的雨水为 240m3 . V4――装置或罐区围堤内净空容量. 本项目单个罐区的有效净空容积:罐区总容积为 400m3 . V5――事故废水管道容量.本项目不考虑管道容量,V5=0. 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为: V 总=(V1+V2+V3)max-V4-V5=(50+324+240)-400-0=214m3 综上分析,整个生产区设置
1 座250m3 事故应急池,可见,现有 事故池容量基本能够满足事故时污水储存要求.一旦发生泄漏事故, 污染物可在储罐区围堰范围内接收,超过容量部分可进入厂内事故 池,不向外排放,不会对保护目标产生影响. 1.3 应急池在非事故状态下需占用时,是否符合相关要求,并设有在 事故时可以紧急排空的技术措施 我公司规定在非事故状态下需占用事故池时, 占用容积不得超过 事故池容积的 1/3,并设有在事故时可以通过排水泵紧急排水. 1.4 应急池位置是否合理,消防水和泄漏物是否能自流进入应急池;
如消防水和泄漏物不能自流进入应急池, 是否配备有足够能力的排水 管和泵,确保泄漏物和消防水能够全部收集 公司建有容量为 250m?的事故应急池,位置合理,能自流式或确 保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水, 日常保持足够的事故排水缓 冲容量;
且设抽水设施,并与污水管线连接,能将所收集物送至厂区 内污水处理设施处理.
3 图1-2 罐区消防水、泄漏物收集措施 1.5 接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力,是否 设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施 公司各岗位都设有专用的收集沟, 收集沟与各岗位自用的收集池 连接,具有接纳最大消防水量的能力;
产生的消防水经收集沟排入各 岗位收集池,收集池有专用管线,可直接将池内水泵入事故应急池. 1.6 是否通过厂区内部管线或协议单位,将所收集的废(污)水送至 污水处理设施处理 我公司通过厂区污水管网, 可以将所收集的废水送至污水处理设 施处理.
4 2 、厂内排水系统 2.1 装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀,正常情况下通 向雨水系统的阀门是否关闭, 通向应急池或污水处理系统的阀门是否 打开 经检查发现,我公司装置区围堰、罐区防火堤外设置通向雨水的 阀门,正常情况下通向雨水系统的阀门应关闭,通向应急池的阀门应 打开. 2.2 所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险 废物贮存设施(场所)的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨 水)、消防水,是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统 经检查发现,一车间尾气吸收塔围堰破损;
一车间南侧室外设备 区围堰破损;
二车间南侧室外储槽区内有一雨水井,泄漏时会进入雨 水管网;
四车间南侧、二车间北侧废水槽区内收集坑直接排入路面雨 水管网. 2.3 是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施,受污染 的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统 经检查发现,我公司有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统 的措施,受污染的冷却水都能排入生产废水系统或独立的处理系统. 2.4 各种装卸区(包括厂区码头、铁路、公路)产生的事故液、作业 面污水是否设置污水和事故液收集系统, 是否有防止事故液、 作业面 污水进入雨水系统或水域的措施 经检查发现,企业装卸区产生的事故液、作业面污水已设置污水 和事故液收集系统. 装卸区排水槽